建筑防雷设计的有关问题
有个关于防雷案例与大家讨论:条件:建筑物为一烟筒,高240M.顶部直径为20米,请问安装多高的避雷针才能将平面保护.
最近组一个楼审图的提出防雷规范要求建筑高度高于45m的要把接闪带设置在建筑物的外墙外表面,请教前辈们都怎么做。我的那个楼是70多米,按二级防雷做的。
有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?
我做的一个工程是二类高层公寓,按三类防雷设计(经过计算)。审图中心说二类高层要按二类防雷设计,还违反强规。有这种说法吗?
本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 编辑 中望水暖电工程设计整体解决方案(包含中望暖通、中望给排水、中望电气,以下简称“中望水暖电”)具有超强的兼容性、智能的设计功能和精准的分析能力,从而帮助设计工程师提高项目设计的精确性与工作效率。其中,中望电气具备了国际上同类CAD软件的专业性能,实现民用和工业电气CAD设计与
因为防雷规范2.0.3条二类防雷中没有包含一般工业建筑物,那是否说明可以按三类设计,不管它的年预计雷击次数是否大于0.3。
防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。三、均衡电位 使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的
简介:本文针对地铁项目防雷设计现状,结合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004),对地铁项目防雷模型进行了深入地分析和探讨,并对适合地铁项目的综合防雷设计方法进行了研究。 关键字:地铁,防雷,设计 一.问题的提出 目前各大城市轨道交通项目不断上马,轨道交通及大型民用建筑中电子信息系统设备越来越多,2000年国家对《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)进行补充,2004年又颁布了《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004),使得防雷设计更易于操作。对于轨道交通项目的地面站和高架站完全可以按上述规范进行设计。但由于地铁建筑主体位?
综合布线系统防雷设计浅谈 【摘 要】 综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。 随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。 我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。 我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。 目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接
玻璃房,屋顶也是玻璃的,怎么做防雷设计呀,规范上只有针对高层建筑玻璃幕墙,可是房顶也是平面的玻璃,房子里面布置的是设备。
目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 1 住宅建筑防雷等级的确定 设计理由在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K•Ng•Ae
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要。根据本人的设计经验及在施工监理过程中遇到的问题,结合当地防雷检测部门的要求,谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 一、住宅建筑防雷等级的确定我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)
论文简介:滇池大酒店防雷设计方案,很好的防雷接地学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-07-25
最近做到一个学校的项目,有一个风雨操场,主席台上部是膜结构顶棚,那这个防雷如何设计?如果按三类防雷建筑考虑,引下线的最远距离不大于25米就不能满足,因为膜结构顶棚只有一边有支撑到下面的柱子上。所以不知道怎么处理,有大师知道么??
知识点:太阳能光伏系统防雷技术
审图的人(防雷中心)非要我把综合布线信号部分的防雷按照弱电公司的做法套我们的图框出,有这个必要吗我已经在设计中说明按照弱电公司深化设计来实施(注:电源的防雷我已经做了),大家是怎么做的?
随着光纤通信技术的迅速发展,在加紧建设光纤通信的同时,光缆的防强电、防雷电问题已经引起了有关方面极大的重视,进行了不同程度的研究,并提出两种不同的防护措施。 第一种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件在接头处前后断开,不作电气连接和接地处理,且在直埋光缆的上方设置屏蔽线。第二种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件作电气连通,并作接地处理,在直埋光缆的上方不设屏蔽线。对这两种防护措施虽然有争议,但资料表明这两种防护措施都很有效。 由于我国山地较多,埋设一组合格的地线十分困难,采用第一种防护措施,光缆接头处不接地,可以减少很多接地装置,从而可大大减少工程费用和维护工作量。另外,光缆接头处缆内金属构件不连通,相当于加了分割波波器,限制了感应纵电动势在光缆中长距离的积累。 我国光缆线路一般均为直埋光缆,大多都是在距公路较近地址埋设,部分架在明线杆路上,并都与高压输电线、交流电气铁道、地面各种建筑物形成了相互合理的关系,保持有一定间隔距离,并在线路上采取了相应的防护措施。根据国家现行的光缆防强电防雷电措施,结合线路实际情况,主
螺栓球节点采用的是螺接方式,焊接球节点用的时球杆直接焊接方式,防雷措施有没有区别呢?我觉着虽然节点形式不同,但屋面檩条体系都是焊接的,应该是一样的。一般来说,我认为网架部分不需要做特别的避雷措施。请大家指教。