首页 课程 资料 论坛
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨

    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网

  • 农村变电站防雷保护与接地装置设计探讨

    农村变电站防雷保护与接地装置设计探讨

  • 变电站防雷接地技术的探究

    变电站防雷接地技术的探究

  • 110千伏变电站防雷接地施工图

    110千伏变电站防雷接地施工图

  • 110kV变电站的接地网设计

    针对城市变电所接地网设计的特点,分析如何确定接地电阻目标值,结合工程实际经验,提出降低接地电阻的方法,并对接地网材料、土壤电阻测量准确性等问题提了一些建议。电老鼠按:楼主原附件打不开,现已重新上传附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 编辑 ]

  • 关于变电站二次接地规范

    一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下

  • 求教关于变电站接地问题

    求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?

  • 变电站二次设计包括什么?

    我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?

  • 请教220kV户内变电站防雷接地问题

    防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?

  • 2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案

    在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。 金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。 加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。 防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为

  • 基于ProjectWise的变电站三维协同设计

    论文简介:本文根据我院协同设计平台搭建的具体实践工作,探讨 Bentley公司的 ProjectWise软件在变电站三维协同设计中的应用,并对实施过程 投稿网友:bentley 上传时间: 2013-07-10 <

  • 关于变电站构架设计的软件

    目前大部分电力设计院 做变电站构架设计时,几乎都采用staad pro 软件,小弟想问下 做这个设计 sap 迈达斯是否有不妥之处,小弟发现 变电站构架设计手册中的 钢框架的 长度系数取值 与 钢结构设计手册有些不同之处,还请各位不吝指点!

  • 110kv变电站典型图纸设计

    图纸简介: 110kv变电站典型图纸设计。 投稿网友: zhanggehu 上传时间: 2013-10-09 图纸省份:

  • 电气开始安装,变电站接地

    电气开始安装,变电站接地

    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地

  • 110kv变电站设计的探讨分析

    110kv变电站设计的探讨分析

    概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北

  • 关于变电站雨季防雷措施的分析

    如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。35千伏变电站大多采用

  • 变电站二次系统防雷措施

    变电站二次系统防雷措施

    从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施

点击加载更多

变电站防雷接地设计

变电站防雷接地设计专题,为您提供变电站防雷接地设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站防雷接地设计 相关的专业交流讨论,更多变电站防雷接地设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

综合防雷设计

建筑物防雷设计图