(一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
建筑物防雷设计规范宣贯
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?
民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。
上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习
请问下面这个规范是不是全国都要遵守?还有这个规范里面关于消防的漏电开关是不是强制使用只报警不跳闸的漏电开关?规范名称:民用建筑电气设计规范PDF版本规范编号:JGJ/T16-92主编部门:中国建筑东北设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993-08-01
那位大虾有《民用建筑电气设计规范》,多谢了
从其它网站上下载的,希望对各位同仁有用!
民用建筑电气设计规范
民用建筑电气设计规范的具体讲义,针对每一章节作了具体分析说明。
民用建筑电气设计规范-2008
一起分享一下08年的电气规范
这是中国建筑学会电气分会编写的民用建筑电气设计规范实施指南,对民规进行了详尽的阐述解释,我从别的论坛花了好多币下载的,内容非常不错。做设计的朋友不得不看哦。(共七个压缩包)
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07
2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。
规范是前辈们用经验和汗水谱写出来,随着社会科学的发展和交替更新,必然要修订,当然我们要研究其内含因地制宜,不可盲目套用。对待规范我们要遵守也要敢于挑战。
建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!
规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?
民用建筑电气设计规范CHM版第一部分
民用建筑电气设计规范-2008,8月1日开始执行
民用建筑防雷设计规范
民用建筑防雷设计规范专题,为您提供民用建筑防雷设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与民用建筑防雷设计规范 相关的专业交流讨论,更多民用建筑防雷设计规范相关内容请访问