建筑物防雷设计规范宣贯
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?
上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07
建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!
规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?
建筑物防雷设计规范2000版,共享了,不知道有需要的没有
2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994条文说明 .前 言 根据国家计委计宗〔1989〕30号文的要求,由机械工业部负责主编,具体由机械工业部设计研究院修订编制的《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,经建设部1994年4月18日以建〔1994〕257号文批准发布。为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能够正确理解和执行条文规定,《建筑物防雷设计规范》修订组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的铜一要求,按《建筑物防雷设计规范》的章、节、条顺序,编制了《建筑物防雷设计规范条文说明》,供国内各有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接反馈。 (本《建筑物防雷设计规范条文说明》是1994年4月编制,2000年对《建筑物防雷设计规范》第六章作了局部修订,将《条文说明》中的相关内容写入了规范之中,这里略去第六章说明。若需要查找条文内容,请查看在中国防雷信息网发布的“《
2010最新建筑物防雷设计规范
想找本建筑物防雷设计规范(2000年版),那位同行有能否上传或者发现我的邮箱higkoo@163.com本人不盛感激!!!
软件简介: 现批准《建筑物防雷设计规范》为国家标准,编号为GB 50057-2010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
2010版建筑物防雷设计规范有些错误之处,权威部门作了修改,值得一看!
建筑物防雷设计规范中,第4.2.2第2条:平行敷设的管道、构架及电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm 时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。交叉净距小于 100mm时,其交叉处亦应跨接。疑问:电缆还需要不大于30m跨接一次吗,电缆的金属外皮外面不是还有绝缘层吗,如果跨接的话不就破坏了绝缘层了吗?
建筑防雷设计的有关问题
请问谁有防雷设计规范或哪里可以找到呢?大连属于多雷区吗?现有3层楼的房屋,需要进行防雷设计吗?地点在大连附近的海边!谢谢相告!
移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系
论文简介:《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012最新版,原《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004废止 投稿网友:zhaoguangzhen 上传时间: 2013-02-27
新版《建筑物防雷设计规范》中有好多疑惑不解的地方,写出来请大家讨论!1.二,三类防雷中的“专设引下线”问题。 4.3.3 “专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,。。。。” 4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定: 1.建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶/梁/柱/基础内的钢筋作为引下线。 根据条文解释,这里的“专设”指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体。(p132)那么,是不是意味着,二三类防雷建筑都要专门敷设引下线了?为啥不能完全利用建筑物立面的钢筋作为引下线呢?