首页 课程 资料 论坛
  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 微波站防雷与接地设计规范

    一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <

  • 建筑防雷、接地设计与安装

    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧

  • 建筑物防雷设计规范宣贯

    建筑物防雷设计规范宣贯

  • 怎么理解建筑防雷设计规范的4.3.4条

    一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?

  • 通信局(站)防雷与接地设计规范

    通信局(站)防雷与接地设计规范,需要的来看看!

  • 建筑物防雷设计规范2010

    上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习

  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 有关《剧场建筑设计规范》

    在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!

  • 建筑给水排水设计规范这里下

    建筑给水排水设计规范GB50015-2003

  • 建筑物防雷设计规范(2010版

    论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07

  • 对于《建筑物防雷设计规范》的疑问

    规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?

  • 建筑物防雷设计规范2000版

    建筑物防雷设计规范2000版,共享了,不知道有需要的没有

  • 建筑物防雷设计规范(2000版)

    建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!

  • 建筑物防雷设计规范2010版

    2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。

  • 319米知名建筑防雷接地设计

    319米知名建筑防雷接地设计

    【工程概况】工程总建筑面积40万平方米、高319米,由一栋66层办公楼、一栋39层五星级酒店和一栋高58米的展馆组成。 23层防雷接地平面图

  • 建筑电气防雷接地设计的说明

    1.措施 本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。在屋顶采用12镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20m×20m。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下Im处引出与室外接地线焊接。 普通的100米以下的住宅楼经过防雷计算所得年预计雷击次数计算结果均小于0.06次/a。也就是说根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第

  • 《车库建筑设计规范》2015

    本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 编辑 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第 788 号 住房城乡建设部关于发布行业标准《车库建筑设计规范》的公告

  • 建筑内部装修设计规范及宣贯

    建筑内部装修设计规范及宣贯

  • 建筑抗震设计规范局部修

    建筑抗震设计规范局部修

点击加载更多

建筑防雷接地设计规范

建筑防雷接地设计规范专题,为您提供建筑防雷接地设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防雷接地设计规范 相关的专业交流讨论,更多建筑防雷接地设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑物防雷设计图纸

全国防雷