请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
现在在做220kV变电站设计,主要的疑惑就是保护屏之间那些需要接线,原理是什么?有没有这方面的书籍,麻烦各位高手推荐一下,谢谢!
概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
湘西民族职业技术学院 学生毕业设计 毕业设计题目: 110kV变电站一次接线设计 学生姓名: 贾阳涛 学 号: 201500010203 专 业: 电力系统自动化 班 级: 17-3高电力1班 指导教师 完成时间: 诚 信 声 明 本人在此郑重声明:本人所呈交的大专毕业设计,是在指导老师的指导下,独立进行毕业设计研究工作所取得的成果,成果各个环节均不存在知识产权争议,毕业设计不含任何其他个人或集体已经发表过的作品成果,由此而引发的法律后果完全由本人承担。 毕业设计作者签名: 年 月 日
110kv变电站施工组织设计
论文简介:本文根据我院协同设计平台搭建的具体实践工作,探讨 Bentley公司的 ProjectWise软件在变电站三维协同设计中的应用,并对实施过程 投稿网友:bentley 上传时间: 2013-07-10 <
目前大部分电力设计院 做变电站构架设计时,几乎都采用staad pro 软件,小弟想问下 做这个设计 sap 迈达斯是否有不妥之处,小弟发现 变电站构架设计手册中的 钢框架的 长度系数取值 与 钢结构设计手册有些不同之处,还请各位不吝指点!
图纸简介: 110kv变电站典型图纸设计。 投稿网友: zhanggehu 上传时间: 2013-10-09 图纸省份:
如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。35千伏变电站大多采用
求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
目前正在设计一座110kV变电站,选定的站址附近有一座待建的加油站,变电站距离加油站的最小距离要控制在多少合适?也就是变电站围墙与加油站围墙之间的最小距离,该加油站油库靠近变电站110设备区。查了下《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92》中相似环境下(发电厂制氢站)要求是15米,总感觉这个距离要求有些低了,大家在设计过程中有遇到过类似情况的吗?是如何确定的,请执教!!
看到此贴的大侠们请指教: 在便电站防雷接地的设计中,有关地网设计里我们设置了水平接地网和垂直地极,请问,垂直地极需要在水平地网的交叉点处处设置么?
主要单位工程:220KV屋外配电装置、 主控楼及通讯楼、综合楼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 编辑 ]
摘 要(略)Abstract(略)1 绪言1.1 我国电力工业发展概况1.2 设计背景1.3 设计的目的和意义1.4 国内外概况1.5 瓜山新变电站原始资料调查2 电气主接线的选择及最优方案的确定2.1 主接线的设计依据2.2 主接线设计的基本要求2.3 变电站主接线模式分析及适用范围2.3.1 单母线主接线2.3.2 单母线分段主接线2.3.3 双母线主接线2.3.4 内桥接线2.5 电气主接线最优方案的确定3.1 主变压器的选择3.1.1 选择原则3.1.2 主变压器的形式、容量和台数的确定3.2 站用变压器的选择4 短路电流的计算4.1 短路计算的目的、规定与步骤4.1.1 短路电流计算的目的4.1.2 短路计算的一般规定4.1.3 计算步骤4.2 变压器的参数计算及短路点的确定4.2.1 变压器参数的计算
本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。