图纸简介: 10KV高压配电一次系统图和二次原理图,图纸包括10KV高压配电系统图,10KV电源进线柜、PT柜、出线柜、直流屏二次接线原理图,共6张图。 投稿网友: lwj58963041 上传时间: 2014-06-25
望大侠帮忙,教教我怎么读图
包含10KV进线/PT/隔离/母联等回路,低压侧系统一次图(含型号)
图纸简介: 本图为某厂10kV设备配电系统图。本套图纸共3回10kV进线,分别为不同工段设备配电。主接线形式均为单母线接线。 投稿网友: konghaiming621 上传时间: 2014-07-08
仅供参考,(含系统图和审计初步评析)
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
图纸简介: 本图纸为某10kv开闭所的系统设计,图纸内容包括:高压一次系统图,开闭所平面布置图,各柜的二次原理图及段子接线图,很齐全,希望对大家有所帮助 投稿网友: hu332557447 上传时间: 2014-07-23
图纸简介: 本工程为一个车间10KV配电,KYN28A-12柜的一二次图设计,图纸内容包括:所用交配电系统接线图,10kV开关柜一次系统图,电源进线+计量柜接线图,馈线柜接线图等,共15张图 投稿网友: hubeicytbh 上传时间: <
如图,有几个问题希望请教各位前辈:1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
低压配电系统图,很全的哦
图纸简介: 10KV升压20KV升压站系统图 中置柜KYN28A-12 投稿网友: zhxs1988 上传时间: 2013-09-17
请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
本帖最后由 建筑电气 于 2014-12-30 16:42 编辑 问题:1,是不是每个柜子都需要带电显示?2,进线隔离和电源进线有什么区别?3.进线隔离下边的互感器是什么意思
图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢