[url=]图片[/url]
本图为桂林橡胶工业设计研究院为双钱轮胎设计的10KV变供电系统图,希望对在轮胎行业工作的同志们有所帮助,谢谢
根据现在小区的要求,考虑小区供电的可靠性,小区施行环网型供电,对于本次本人设计的图纸希望大家多给电意见,多多指导,希望能对大家今后设计有所帮助:)
图纸分享:27#楼竖向供电系统图,共三个单元。
1600万吨煤矿地面供电系统图
最近公司接触到煤矿供电的单子, 业主给我们2条输送带的技术资料,需要我们做供电方案以及给供配电设备报价.请问论坛有没有高手熟悉煤矿供电的? 给我指点指点.谢谢先.
图纸简介: 10KV升压20KV升压站系统图 中置柜KYN28A-12 投稿网友: zhxs1988 上传时间: 2013-09-17
望大侠帮忙,教教我怎么读图
电气装置都有微电脑控制显示系统,需要 直流电源 来记忆数据和工作。为保持市电停电时弱电部分也能正常工作,往往需要再配置蓄电池作为应急,此种电路要求平时市电对蓄电池充电备用;在市电停电时自动换接到蓄电池供电。为防止蓄电池长时间放电引起过放电,还应该有过放电保护措施,并在液晶面板上显示电压、电量等参数。在恢复市电时,系统自动恢复为市电供电及对蓄电池充电的原始状态。笔者根据产品的上述要求设计的系统进行简单分析。
某煤矿井下中央变电所供电系统图
这是我自己理解的集中应急照明控制柜供电系统图,请问各位对不对,有别的理解的话一起交流分享!谢谢大家!
图纸简介: 本设计为某工程的10kV双电源供电系统的一二次原理设计,包括:配电室平面布置图,一次系统图,二次原理图及端子接线图,大样图。 投稿网友: cjm406 上传时间: 2014-08-18
一 10KV系统中应配置的继电保护 按照工厂企业10KV供电系统的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置: (1) 10KV线路应配置的继电保护 10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。 (2)10KV配电变压器应配置的继电保护 1)当配电变压器容量小于400KVA时: 一般采用高压熔断器保护; 2)当配电变压器容量为400~630KVA,高压侧采用断路器时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护; 3)当配电变压器容量为800KVA及以上时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0
浅论10KV供电系统的继电保护
大家共享哈!
请教:高压电源一用一备,中间设联络开关时,是否有必要设两台PT柜,为两路10KV分别提供保护。1#电缆引入 1#主进柜 1#计量柜 1#出线柜 PT柜 联络柜 PT柜 2#出线柜 3#出线柜 2#计量柜 2#主进柜 2#电缆引入
图纸简介: 大型综合性商超,三路高压供电两用一备配电设施系统图。 投稿网友: lzqx06 上传时间: 2013-08-31 图纸省份:
10KV供电系统有没有防雷的产品?SVG补偿已经使用4年,在7月份B相1、2、3模块IGBT(驱动)炸裂,疑似受雷击涌流。有么有其它故障原因?