一、中低压配电网规划的必要性和方法 1、中低压电网规划的必要性 由于建设电网的周期比较长久,所以在建成之后一般不会有大的变动。由于国家每天都在发展与建设,而电力的负荷也就成为不确定的因素,而中低压的电网又是人们最常用的电网,所以中低压配电网必须与城市建设紧密配合,并要有一定的超前意识且与城市景观相协调,中低压电网的规划还要与其的负荷分布情况做出相应的改变或调整,科学规范的制定低压配电网的发展与规划,满足低压电网用户的长远用电需求。中低压配电网络具有设备量大,用户多,设备繁杂等情况,为了解决供电不足或者超负荷等问题,单单凭经验处理这些问题是远远不够的,只有从总体上对中低压配电网的设备和网架结构进行优化配置,最大限度地保证中低压配电网的供电质量和供电能力,才能够发挥最大的经济效益和社会效益,因此中低压的电网比高压电网
在一般220/380V三相四线制低压 配电网络中,配电 变压器的中性点都要实行工作接地。这主要是因为: 1、正常供电情况下能维持相线的对地电压不变,从而可向外(对负载)提供220V和380V这两种不同的电压,以满足单相220V (如电灯等)及三相380V(如 电动机等)不同的用电需要。 2、若中性点不接地,则当发生单相接地情况时,另外两相的对地电压便升高为相电压的巧倍。而中性点接地后,则另两相的对地电压便升高为相电压。这样,便能减小人体的接触电压,同时还可适当降低对
中低压配电网规划与设计基础
1.低压配电网三相不平衡问题能否通过运行控制加以解决? 针对低压配电网三相不平衡问题,国家电网公司和南方电网公司近来均加大工作力度并进行专项整治,这是为适应我国配售电改革新形势的需要,又是提高配电网电能质量的积极举措。 如果不设置治理装置,通过运行管理与控制来改善和解决三相负荷不平衡问题是十分困难的。低压配电网普遍采用TNS系统,在规划设计阶段充分地考虑三相负荷平衡性,但是实际运行时却很难保证三相平衡性。这是因为低压负荷中三相和单相用电设备共存,且以单相用电设备为主,由于负荷用电行为的不一致性,造成实际运行的配电网三相不平衡已成为一种常态,只是对应不同运行工况下的严重程度有所差别。 只有通过设置治理装置才能根本解决低压配电网三相负荷不平衡问题。 2.现有关于三相不平衡度的计算方法有哪些?各有什么异同。 (1)GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中不平衡算法: 需要对电流采样值进行离散傅里叶变换得到基波电流的幅值和相位,再利用对称分量分解法分别求出正序分量、负序分量和零序分量,计算公式如下:
中低压配电网工艺规范指导书
摘要:对广大供电企业来说,用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的电压损失和电压波动,而且关系到节约电能和整个供电区域的供电质量,这是众所周知的道理。文中简要集中探讨了影响电网功率因数的主要因素以及低压无功补偿的几种实用方法,和确定无功补偿容量从而提高电力系统功率因数的一般方法。 功率因数是指电力网中线路的视在功率供给有功功率的消耗所占百分数。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显著的影响。其社会效益及经济效益都会是非常显著的。 1.影响功率因数的主要因素 首先我们来了解功率因数产生的主要原因。功率因数的产生主要是因为交流用 电设备在其工作过程中,除消耗有功功率外,还需要无功功率。当有功功率P一定时,如减少无功功率Q,则功率因数便能够提高。在极端情况下,当Q=0时,则其力率=1。因此提高功率因数
中低压配电网工艺规范指导书
摘 要:从现代社会对配电的要求、电力企业自身的发展需要、国内外配网自动化发展的状况等方面,论述了中低压配电网自动化的必要性;对配电网自动化的几种现有方案进行了比较,提出了用可编程序控制器(PLC)来实现中低压配电网自动化的解决方案,并对PLC方案的具体实现作了详细的介绍。关键词:配电网;自动化;可编程控制器随着科学技术的发展,实现中低压配电网的自动化已成为电力系统发展的趋势。中低压配电网作为输配电系统的最后一个环节,其实现自动化的程度与供用电的质量和可靠性密切相关。为此,本文特对中低压配电网自动化的必要性及其实现方案作简单的讨论。1 实现中低压配电网自动化的必要性1.1 实现中低压配电网自动化是提高人们生活质量、发展国民经济的要求在现代社会中,供电质量的好坏,不仅反映一个国家或地区人们的生活质量、水平和投资环境的好坏,更是影响经济发展的重要因素,它决定着工业发展的方向、规模。实际上,信息时代的到来,要求不间断供电的计算机设备越来越多,给供电提出了更高的要求。停电或限电会导致减产,而忽然的
城市中低压配电网改造技术导则
供大家参考
1、中、低压配电网包括10kV线路配电所、开闭所和380/220V线路。在中、低压配电网的规划设计中应包括路灯照明的改进和发展部分。2、中压配电网的规划设计应有较大的适应性,中压配电网主干线的导线截面宜按远期规划负荷密度一次选定,争取在20年内保持
那位有城市中低压配电网改造技术导则DL/T599-2005和深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则?请帮小弟传一份吧!小弟先谢谢了!
我找到的资料:中低压配电网规划与设计基础413 Request Entity Too Large[ 本帖最后由 cefzzm7923 于 2010-1-22 10:12 编辑 ]
云南电网公司中低压配电网设备图例规范
一:引言 无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施 (1)。
配电网培训课程之低压配电网设计概述(十四)-电嗅
如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以
一些资料,需要的下载[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-28 11:30 编辑 ]
江苏省电力公司为解决低压配电网存在的线损负荷高、电压质量差等问题,提出了“10千伏线路深入负荷中心,配电变压器小容量、密布点”的总体思路,并按照缩短低压供电半径的原则,采用单相配电变压器供电。经过在宿迁等地的应用实践证明,采用单相配电变压器的方法切实可行,从而为负荷密度小、用户分布广的区域开辟了一条供电新途径。中国电力网两会代表委员说电力专题 典型配置及安装方式访问中国电力网 单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料 单相配电变压器一般采用单杆悬挂的安装方式,电杆选用12米重型水泥杆或15米水泥杆。单相配电变压器的安装地点受地理因素限制少,但受负荷性质因素制约多。一般在以下四种情况下,可以采用单相配电变压器: 一是当三相配电变压器的供电半径过大,负荷密度小,末端供电电压偏低,影响用户正常用电时,在供电末端安装单相配电变压器,可缩短低压供电半径,解决用户电压
1、前言 漏电保护开关在我国是从80年代新兴发展的一种保护电器。由于该保护开关体积小、造价低、便于维护和安装,能有效地保护人身及设备的安全等特点,引起了广大电力同行和用户的关注和青睐,掀起了一场低压配电网络安全保护的技术革命。本文试图通过我局在农网改造过程中对漏电保护开关的应用分析,探讨漏电保护开关的正确安装、维护和使用方法,以供同行及用户参考。 2、漏电保护开关在农网改造中的推广应用 长期以来,农村电网,特别是农村低压电网,网架结构薄弱,年久失修,倒杆断线、烧配电变压器事故频发,供电的安全、经济、可靠性很差
相关热门专题