1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
这是我从其他网站上得到的资料,拿来和大家分享
近几年来,随着电力设备的日益更新以及农网、城网改造的逐步落实,配电网的结构正在日趋合理,线路、配变的供电能力日渐增强,供电可靠性及安全系数都得到明显提高;但是,据有关数据表明,全国工农业用电功率因数普遍达不到有关部门规定的要求,无功电力还未能得到大家的充分重视。 《电力系统电压和无功电力管理条例》第一章之第一条中明确规定:“......无功电力是影响电压质量的一个重要因素。各级电力部门和各用电单位都要加强电压和无功管理,切实改善电网和用户端的受电电压。” 书面理论和多年的实践经验均表明,无功补偿对于电压质量的改善和经济效益的提高都有很大益处;然而,却一直得不到很好的推广,下面就无功补偿的有关方面做以下简单分析。 一、实施无功补偿的意义 1、对电压的影响 配电网末端总存在电压过低等有关问题,究其原因,除电网自身的问题之外,主要是由于无功不足所致。电网在进行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗△U,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗可有以下公式计算:U=U1-U2=(PR
一:引言 无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施 (1)。
1无功功率平衡 在电力系统中,无功功率同有功功率一样必须保持平衡,负载所需要的感性无功功率jQL由电网中无功电源发出的容性无功功率-jQc来提供补偿。无功功率平衡应根据就地平衡的原则进行就地补偿,避免大量的无功功率作远距离传输。无功补偿应根据分级就地平衡和便于调整电压的原则进行配置。集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。 2无功对电压和线损的影响 2.1无功对电压的影响 (1)无功与电压损耗的关系 当电网传输功率时,电流将在线路、变压器阻抗上产生电压损耗△〖WTBX〗U。其关系式如下:<
近年来随着城乡电网改造的进行,智能无功补偿技术在各地低压配电网的公用配变被广泛应用,它集低压无功补偿、综合配电监测、配电台区的线损计量、电压合格率的考核、谐波监测等多种功能于一身;同时还充分考虑了与配电自动化系统的结合。 2007年黑龙江电力有限公司在全省城网改造中,配电网全部采用智能无功补偿技术,现结合具体实际,分析智能无功补偿技术在农村电网中的应用。 传统的低压无功补偿设备的状况: 1、采集单一信号,采用三相电容器,三相共补 这种补偿方式适用于负荷主要是三相负载(电动机)的场合,但如果当前的负载主要为居民用户,三相负荷很可能不平衡。那么各相无功需量也不同,采用这种补偿方式会在不同程度上出现过补或欠补。
1、概述近年来,连云港地区用电保持高速增长。2007年全社会用电量为52.7417亿千瓦时,同比增长7.27%;2008年最大用电负荷102万千瓦,最大日用电量1856万千瓦时。随着连云港地区主网结构的不断完善以及地区无功电压优化运行控制系统的投入,35kV及以上电网的线损率逐年下降,功率因数合格率及电压合格率得到进一步的提高。但10kV及以下配电网的线损率仍然较高,10kV及以下配电网中线损占地区总线损电量的70%左右,部分线路功率因数偏低,配变供电能力受限,另外部分区域还存在低电压问题。这其中的原因之一是随着居民家用电器的普及以及小工业用户的增多,尤其是各类电力电子装置的大量应用,低压配网中无功功率的需求日益增大。据相关研究表明,日光灯负载的功率因数仅为0.54左右,电风扇、洗衣机、电冰箱等的功率因数仅在0.65~0.85左右;而与其相对应的用户侧随器无功补偿装置安装容量严重不足,低压配网中缺少大量无功补偿容量。受电网投资资金规模的限制,前些年供电公司对低压电网的无功补偿重视不足,系统无功补偿设备安装较少。为解决这一问
我国地区和企业的供配电系统,电能浪费很大,其问题是多方面的,主要问题及解决措施如下述。 ① 电网容量与负荷不匹配 随着经济的发展和人民生活水平的提高,用电量迅速增加,原建配电网的设备和导线均与用电量不相匹配,不少地方超负荷运行,不仅影响供电安全,还大大增加了配电系统的损耗。节能改造的办法就是更新线路与设备。 ② 供电电压不合理 有些地区和许多较大型用电单位的供电电压偏低,如过去规定企业进线电压应为6千伏,中间需经过多次降压,既需较多的建设资金,又增加了系统的电力损耗。适当提高供电电压,将原二次乃至三次降压减少为一次,可大大减少供电系统的设备与线路损耗。 ③ 布局不合理
[ 本帖最后由 lvjia1012 于 2010-5-22 11:38 编辑 ]
1 引言 由于无功补偿对电网安全、优质、经济运行具有重要作用,因此无功补偿是电力部门和用户共同关注的问题。合理选择无功补偿方案和补偿容量,能有效提高系统的电压稳定性,保证电网的电压质量,提高发输电设备的利用率,降低有功网损和减少发电费用。 我国配电网的规模巨大,因此配电网无功补偿对降损节能,改善电压质量意义重大。本文结合当前人们关注的电网无功补偿问题,重点分析、比较了配电网常用无功补偿方案特点,并通过对无功补偿应用技术的分析,提出了配电网无功补偿工程应注意问题和相关建议。 2 配电网无功补偿方案比较 配电网无功补偿方案有变电站集中补偿、配电变低压补偿、配电线路固定补偿和用电设备分散补偿。四种方案示意图见图1所示。 2.1变电站集中补偿 变电站集中补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡输电网的无功功率,改善输电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但这种补偿方案对
无功对于电网系统设计来说,肯定是非常非常重要的了,这块其实内容很多,就做一个简单的梳理总结,有一些工程实践中的认识,希望可以互相印证。无功对应电压,有功对应频率,应该是一个比较普遍大概的认识,当然没错。所以无功补偿和电压调节是密不可分的,也是调度考核的重要指标。
煤矿电网比较复杂,地面有高压变电所,井下有多个变电所带负载,补偿位置应该设在哪儿?是地面还是在井下随器补偿?井下负载功率因数相近。
将电抗器、电容器、同步调相机和调压变压器等装置接入电网中,以改善功率因数、调整电压及起到补偿参数等作用。电网无功补偿的基本原则是:按电压分层,按电网分区,就地平衡,避免无功功率的远距离输送,以免占用线路输送容量和增加有功损耗。访问中国电力网1 输电网的无功补偿与电压调整中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。1.1 电抗器补偿电抗器是超高压长距离输电线路的常用补偿设备,用以补偿输电线路对地电容所产生的充电功率,以抑制工频过电压。电抗器的容量根据线路长度和过电压限制水平选择,其补偿度(电抗器容量与线路充电功率之比)国外统计大多为70% ~ 85%,个别为65%,一般不低于60%。电抗器一般常设置在线路两端,且不设断路器。1.2 串连电容补偿串联电容用来补偿输电线路的感抗,起
有没有一个相关的标准啊?很多地方都说是100KVA以上才加无功补偿..100KVA这个是怎样得出来的?我说的无功补偿是低压侧的
一、 10kV配电网运行中存在的问题 10kV配电网中大多采用中性点不接地的方式,它的优点是发生单相接地后,允许维持二小时左右的运行时间,不致于引起用户断电,可以满足供电的要求。但随着配电网的扩大,电缆线路的增多,系统对地电容电流增大到一定数值后上述优点就不再明显,并带来下述系列问题。 1、 当配电网发生接地后,接地电弧不能熄灭,导致相间短路,造成用户停电和设备损坏事故。 2、 当发生断续性弧光接地时,会引起较高的弧光过电压,一般为3.5倍相电压,波及整个配电网,使绝缘薄弱的地方放电击穿,引起设备损坏和停电的严重事故。 3、 配电网长时间谐振过电压现象比较普遍,这种铁磁谐振过电压幅值并不高,但持续时间长以低频摆动,引起绝缘闪烙或避雷器爆炸,或在互感器中出现过电流引起熔断器熔断等故障。 4、 在架空线与电缆头下方有靠近线路的树木时,则在刮风下雨时会引起单相接地,导致相间短路跳闸停电事故。 《电力设备过电压保护设计技
1.配电网主要考虑因素 1)电源点的分布。在配电网规划中,对于变电站的选址问题,有以下几个问题需要注意: ①方便与电源或其他变电站的相互联系,符合整体布局和城网发展的要求。 ②在选择变电站的位置时,应当尽量靠近负荷中心,经过相关规划部门的同意之后,在不破坏环境的前提下,进行变电站的设置,配电网的规划。 ③选择变电站时,需要对周边小区环境以及电源情况进行充分了解,以便于日后的维护和管理。 ④变电站的设计应尽量节约用地,用地面积应根据变电站容量接线和设备的选型确定。 2)配电网系统的无功补偿原则。 ①无功补偿按
无功补偿容量的计算有两种方法:1.按照变压器容量进行估算常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟,用于无功功率补偿的方法日益增多,且补偿效果也越来越明显,其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。 目前电力系统无功补偿装置大约分为三类: 第一类为分组投切电容器组方式,为有级调节,投入少,能满足无功补偿需要,但响应速度慢,对电网有一定冲击。该方案虽然投资少,但由于以上缺点现在一般不选用此方案。 第二类为TCR型动态无功补偿方式,采用相控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约10ms左右,能实现动态无功补偿,能配合实现滤波功能。 第三类为MCR型动态无功补偿方式,采用磁控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约100ms左右,能满足动态无功补偿需要。 TCR和MCR同属动态无功补偿,原理有相似之处,都是先按用户最大需要的无功功率投入电容量,再用动态电抗器平衡掉多余的容性负荷,以达到动态无功补偿的目的。TCR和MCR都能满足我矿动态无功补偿要求,但TCR响应速度快,优势明显。 当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后
今天碰到一个招标公告,需要JP柜,但不要无功补偿综合配电箱。我想知道JP柜与无功补偿综合配电箱的区别是什么,我们有无功补偿综合配电箱的资质,但没有JP柜的资质(因为压根就没有这种资质)。麻烦谁告我一下,这两种的具体区别是什么?
无功补偿是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能的损耗,改善电网电压质量。 从电网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤其是以低压配电网所占比重最大。为了最大限度的减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配 置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 一、低压配电网无功补偿的方法 随机补偿:随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。