第一章 序言 科学技术是现代生产力中最活跃的因素和最主要的推动力量。科技进步是企业经济发展和经济效益提高的决定性因素,技术创新是国家电网公司持续、健康发展的灵魂。为做好“十五”期间公司技术创新工作的安排,确定2010年前技术发展的主要方向,按照国家电网公司的总体部署制定本规划。国家电网公司“十五”期间的重大技术项目按照本规划分阶段实施,2010年技术发展方向和重点研究领域根据公司发展的需要和电网技术发展的趋势进行阶段性调整。 第二章 指导思想和原则 制定公司科技发展规划的指导思想是:贯彻“科学技术是第一生产力”的理论,以“三个代表”重要思想为指导,以公司发展的总体战略为依据,以国家电网公司成为一流企业为目标,以攻克国家电网公司发展中迫切需要解决的关键技术问题为首要任务,以为公司可持续发展提供技术支撑为核心,以提高企业管理水平和经济效益,保证电网的安全稳定运行为重点,以体制创新、机制创新、管理创新为保证,坚持自主开发与引进消化吸收相结合,注重具有自主知识产权先
国家电网公司推行的各种电压等级的变电站典型设计,已经开始应用了,本人在设计过程中,发现了一些问题,和现在的规程规范相矛盾,先列一部分出来(主要是220kV部分的),大家讨论一下对还是错。也希望大家多提意见!!一、典设220kV变电站分册方案A-3(总平面布置图一)中:电容器组是紧挨着排在一起的(占地面积减少了很多)和 《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995中8.2.4条相矛盾,因为中间没有检修走道。还有一些方案也是这样的。二、典设中要求对于户外变电站和有实体围墙的户内变电站的标识墙应在变电站大门入口处右侧统一设置,有些特殊情况下,大门入口只能设在围墙的最右边,再往右边就没有墙了,如何设标识墙呀?三、典设方案A-5中有双母线单分段和双母线双分段的说法,和《电力工程电气设计手册1》中的双母线三分段,双母线四分段接线方式是一样的,是不是应统一一下或明确一下说法。四、有些方案没有画总事故油池,这将影响总平面的布置情况。有的方案各生产建筑物中的防火间距不满足规程要求,虽然没有标尺寸,但按图上所标的别的尺寸的比例得出是不够的。五、典设要
广东电网规划设计技术原则.
国家电网66KV-220KV通用设计
国家电网公司配电网工程典型设计(2016版)
论文简介:GB 50613-2010 《城市配电网规划设计规范》 投稿网友:luoxiaoan 上传时间: 2013-03-25
包含.国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册
国家电网配电网规划设计技术导则
国家电网配电网规划设计技术导则专题,为您提供国家电网配电网规划设计技术导则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国家电网配电网规划设计技术导则 相关的专业交流讨论,更多国家电网配电网规划设计技术导则相关内容请访问