室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
我新买的房子,正在室内墙面抹灰,我房子的天花板上一层,抹灰前给墙浇水,所以我的天花板顶上(上一层地板)集了一些水,使我的天面现浇混凝土楼板,漏了不少水,(见图),漏水的地方缝隙清晰可见,请各位土建行家看一下,漏水的原因?对楼板强度有没有影响?有什么办法可以补救处理一下?
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
室内甲醛测试的一些误区
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!