大家好,我有个问题想问大家,关于地下室DN400的PE管子做横吊管,长度大概30米,需要增加伸缩节吗?它的间距多少?而且它的支架间距多少?
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
水工混凝土骨料试验规范
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008新规范中,PE管的压水试验允许泄水量计算公式中有管材的弹性模量EP,规范只说与水温及试压时间有关,不知道哪里可以查到???
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
工业用阀门的压力试验规范
那位前辈有《土工试验规范1999》 pdf格式的,请传上来,谢谢为表示感谢[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 编辑 ]
不为别的,就希望能建立一个属于咱们做试验的同胞们自己的天地!港口工程质量检验评定标准JTJ221-98
下载了一个(灌溉试验规范SL13-2004),谁有更加全的,谢谢了!
弹法检测混凝土强度试验规范
有个问题需要各位大虾帮忙解决:如果选取De110的PE管,公称压力为0.8Mpa,那在施工中打压试验时,试验压力是1.5*0.8=1.2Mpa?
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!
我家里房子卫生间采用的是同层排水,在装修前养水发现有水漏到楼下,去找物业修复,就在表层涂了一层防水涂料算好了,我提出来在结构层上面要做一层防水,回复说他们项目施工时就是在最上面做了一层,其他地方没做,所以现在修复也是一样做法。我自己找了资料发现同层排水在装修前应该有两道防水,跟开发商做法差异很大。同时我在移管时发现规范中要求的管道填埋后上部有60后的细石砼也没做。请问一下各位大神,平层排水到底规范强制要求的做法是什么样的?防水层这么做可以吗?上面的细石砼层可以取消吗?
原文来源:跌落试验机的操作规范以及保养维修 作者:林频仪器
为方便下载,请您在我发的帖子支持一下,就是红色的那个,保持资料的连续性!!!!!!!!1.地下水环境监测规范2.地表水和污水监测规范3.矿泉水饮用规范4.电镀废水治理设计规范 5.建筑中水设计规范6.水污染排放总量监测规范 7.污水再生利用工程设计规范8.室外排水设计规范2005版9.城市给水工程规划规范 10.高浊度水给水设计规范11.泵站设计规范 12.给水排水管道工程施工及验收规范 13.室外给水设计规范 14.工业用水软化除盐设计规范15.重金属污水化学法处理设计规范 16.医院污水设计规范 17.工业循环冷却水处理设计规范 18.泵站安装及验收规范 19.污水厂工程质量验收规范20.建筑与小区雨水利用工程技术规范21.建设项目竣工环境保护验收技术规范 22.游泳池给水排水设计规范 23.建筑给水排水设计规范24.城市污水回用设计规
好东东大家一起分享,大家相互学习!!!
公司新安装了35KV,容量3150的油浸变压器2台..在交接时,针对厂家的出厂试验报告有诸多疑问比如油实验报告,吸收比和极化系数都不全.我想了解下现行的电力变压器出厂试验规范,以便针对类似问题能与厂家交涉.
新给水排水规范印刷有误!我发现有两处:1.P137中3.2.9里面说:防渗墙的墙底标高不应低于蓄水池池底标高。“不应高于”应改为“不应低于”。2.P57中4.3.18中第4点说:连接处的水流偏转角不得大于90`,“不得大于”应改为“不得小于”。如果哪位同志也发现新规范中有印刷错误的,请指出来,谢谢!