给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
前几年做过一个工程,在一个小山包上,临近道路一面做挡土墙,很长,总高度二十多至四十多米,分为5-7级,类似梯田,每级平台宽6米,不硬化。由于该建筑十分重要,而且挡土墙要求美观,不允许象一般公路挡土墙那样在墙面上做很多管道伸出来排水,只能在墙内侧及平台地面下设塑料盲沟集水,排至每级平台的排水沟再引走。当时时间很紧,只能按径流系数保守的估算,设置盲沟的间距比较密,经历了几年雨季、台风的考验,但是有浪费的嫌疑。请问有哪位知道如何准确计算雨水渗透至每级平台地表下的单位面积流量?已知条件有暴雨强度公式、设计重现期、挡土墙土建图纸、地质详勘报告等等,总之常规的数据资料都齐备。
遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.
1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。 石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。 3、结论 首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?
计算工艺装置的消防水量时,如果按照建规,还是可以有据可依的,可是当走石化规时,规范只是说根据具体情况综合考虑,列表里只是给出了中型和大型化工装置的估算消防水量!
打算从一个水库往另外一个水库调水,请问年调水量应该如何计算,其中工程沿线区域年调水系数应该怎样确定呢,O(∩_∩)O谢谢
比如计算体育馆的用水量,运动员淋浴,每人每次30-40,观众每人每场3,其中人数怎么确定?建筑面积是1186.72平方米。还有其他建筑物的一些参数,最主要人数怎么估算??不知道大家有没有相关的资料可以参考?
离子交换树脂的冲洗大概的分为四个步骤:反洗、再生、置换、正洗 但是,我用相关的公式计算出来的总的冲洗用水量值结果跟公司里的老工程师说的还有很大的差距不知道是哪里的原因造成的。 有谁知道冲洗的用水量的计算方法吗? 希望能给个建议!谢谢——
我现在做一个山区景点的方案,它是利用高位水池来供水的,现在我确定的水池容积很大,感觉很迷惑,来请教一下各位前辈! 是这样的,这个景点有餐饮,商业点,洗浴中心,演艺中心,宾馆,农家乐。床位一共是4000人,然后我又把商业点,洗浴中心,演艺中心按照面积估算了一下人数,加起来一共13000人,按照综合用水标准算下来最高日用水量是2617吨/d,自备井出水量是30吨/h,那这是不是意味着我的水池容积就的是2620-30x24=1900??? 多谢!
离子交换树脂的冲洗大概的分为四个步骤:反洗、再生、置换、正洗 但是,我用相关的公式计算出来的总的冲洗用水量值结果跟公司里的老工程师说的还有很大的差距不知道是哪里的原因造成的。 有谁知道冲洗的用水量的计算方法吗? 希望能给个建议!谢谢——
我做一个简单的跌水,跌水长18米,4个跌水台阶,每个台阶宽25cm,高20cm。贴面为光面花岗岩。请高手帮我计算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。谢谢。
请教:泡沫小推车的消防用水量计算?泡沫小推车是用来和水消火栓连接的,是按泡沫枪的设计用水量公式1.2*A3*R3*T3计算吗?
冷却塔损失水量计算小软件
建筑给排水设计规范(2009)版本中,3.6.1条的问题 根据3.6.1条中第一条规定,小于表3.6.1中服务人数的住宅用水量应该按照设计秒流量(概率法)计算水量,大于表中服务人数的水量用用水定额计算。 用前者计算出来的水量为设计秒流量,怎么能作为小区的水量来用?还有这个水量比用用水定额算出来的水量要大很多,觉得不太妥当,一般我们都是算最高日最大时水量,如果用设计秒流量的到的流量乘以60得到的难道就是最大时用水量?这个很让人费解!! 请高手指点!!!小弟谢谢了!!!
小菜鸟求助: 在做一个工业厂房的消防水量计算,这个厂房跨一个4层的实验楼。《建规》中“成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”这句话的意思要怎么理解?是否将厂房的室外消火栓水量加上这个实验楼的水量,才是室外消火栓水量呢?
根据规划的种植结构,确定灌溉定额,计算灌区用水量。很好用特别是对新灌区和老灌区改造的项目很有用。
一个单层仓库,甲类,层高低于9米,里面放置单双排货架,货架四层,要设置内置喷淋头。FM的报告中提到“The in-rack sprinkler should be designed to discharge 18 sprinklers at minimum 2.1 bars (6 per tier per rack).”我不太理解这个什么意思啊?希望高人给解释一下啊,还有关于此处算喷淋水量,仓库整体设置泡沫-水喷淋系统,强度12mm/min,作用面积279m2,作用时间1小时,这样算出一个水量。哪这部分内置喷头的水量怎么算啊?算出来的话是否与仓库这个水量加在一起为此仓库总体喷淋水量?
新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个?
闭水试验渗水量计算
闭水试验渗水量计算专题,为您提供闭水试验渗水量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验渗水量计算 相关的专业交流讨论,更多闭水试验渗水量计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题