我公司最近开发了一条商业街,共13栋楼,开始按专卖店设计,现在因为销售的问题,要按餐饮考虑。请问隔油池要怎么设置,是一户一个设置呢还是一栋楼一个设置?急!急!
综合体餐饮隔油池设计计算与选型
今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。 预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
目前我市餐饮废水的管理在技术成面上很伤脑筋。大都餐饮企业采用隔油池,但出水很难达标排放,cod平均达到800以上。目前市场上的各类钢结构产品投资费用大,只适合大型场所。有没有什么更好的产品呢?
一、隔油池基本原理:利用油与水的比重差异,采样自然上浮法分离去除餐饮污水中的可浮油和部分细分散油,一般除油率在90%以上。二、隔油池构造示意图: 说明:1.隔油池位于厨房清洗池下面,长度以不低于1.8米(每隔长0.6米以上),宽度不低于0.4米,长宽比最好在2倍以上,深度在0.5米以上为宜; 2.隔油池沿水流方向布设三格,内墙一个比一个低,考虑加盖因素,第一个内墙比外墙(外墙高度一致)低10公分以上,第二个内墙比第一个低3-5公分即可;3.每一个内墙前设置隔油挡板,上平下空,上面与外墙齐,下面留出水缝(2-3公分);4.为提高废油去除率,有条件的单位可以设置4-5格,但不得低于2格;5.隔油池上面要加盖,小型餐饮单位应配备专用储油桶(或有收置单位提供),每天定期清油,做好台帐记录;三、简易隔油池主要优点:1.不用电、无动力、投资省;2.地上移动式,不占地,安装维护简单方便(可安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方);3.进油浓度不受限制,简单实用,便于推广。
关于餐饮隔油池在这里就不做介绍了,之前很多篇文章中都有提到过。今天小编主要介绍的是中大型餐饮隔油池产品内构造“污水提升装置”安装的必要性。 餐饮隔油池提升装置安装与隔油池箱体内部,该装置与油水分离池内相关的管件阀门共同组成一套污水提升系统,可以轻松有效的解决传统带油污水存在的问题。废污水通过整套设备的入口自流进入集水箱,到达设备的启动水位后,设备自动启动,将污水提升排放到市政管网。本段内容节选自(taocihome.com)在隔油池提升装置中,隔油池代替了传统方式中的水箱。除进口、出口、通风口外,集水箱完全密闭、防水、防异味泄漏,所以隔油池内的污水与土壤无接触,异味不会因泄漏而弥漫在设备间中,从而彻底避免了对自然环境的污染,提供了维修与保养的人员一个相对舒适的工作空间。隔油池水箱体积远比传统水箱占地空间小得多。隔油池提升装置中,传统隔油池箱体的作用不再是蓄水,而是“过流”;隔油池提升装置配套的水泵,可以频繁起停,性能稳定。隔油池过流污水,一旦到达设定液位高度水泵即会启动,将污水提升排放出去,污水很难在集水箱内积存,减少了异味的产生,同时,污水提升装置采用全密闭结构,
小弟才工作不久,现在搞的设计需要隔油池,小弟不才不知怎么确定?设计手册上说的很不清楚,v=Q*t,v有效容积,Q最大秒流量,t停留时间2~10min,Q最大秒流量书上说可按下标准选用营业餐厅20L/(人’餐),工作时间12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,可不知Q怎么确定?随便问一下隔油池有哪些规格。请各位高手高高手,点拨。点拨。
我现在做一个菜场家禽宰杀处的隔油池,但是我没做过,哪位知道该怎么做啊?大概要做多大?最关键是我想知道最少要做多高??谢谢!!急!!
一生产运动器材厂,废水主要由金属表面前处理工序产生的。由于前处理过程中使用大量的酸性溶液,废水显酸性,而且金属原料附有一层保护油脂,经处理后油脂进入了废水中,所以废水中含有大量的油脂,悬浮物以及多种重金属离子等有害污染物。 水质: COD:300mg/l; 油类:150-500mg/l;锌:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:调节--气浮--混凝沉淀---中和---过滤----出水考虑到进水油类不是特别高,且气浮也可除油,没设隔油池。(这是我个人认为,但不知道进水油类超过什么标准设隔油池较合理)现出水油类超标,不知道是由工艺引起的,还是调试没调好。希望各位高手指点一下,不胜感激!!!!!!!
我们这有正在使用的隔油池,设计施工都是按照标准图集,泵选用的就是一般的潜污泵。但是现在在使用过程中,泵三两天就堵塞,请各位高手帮忙想想怎么样解决这个问题呢?我们想加拦污网,不知道这样会不会好些,或者还 是换个什么样的泵?在此谢过了。
俺看了一下设计手册,只给了一个简单的公式,V=Qmax*60,Qmax为污水最大秒流量,但俺还是不会计算,比如职工食堂,它在后面给出了人均日用水量15L/(人*餐),工作时间为9小时,K=2.0,但是俺不明白这几个数怎么计算出最大秒流量。哪位能告诉俺怎么计算隔油池有效容积?
我做加油加气站站房的给排水,隔油池的安全距离在规范上没有明确说明,可是审图中心和甲方经常提出这个问题。没办法就把隔油池换个名字叫污水处理池 ,各位同仁给个建议哦
请问隔油池是否是采用避雷针安1类防雷做?保护范围需多大?周围1。5米范围就行了么?用了避雷针,隔油池本身就不需要接地了吧?如果需要怎么做?谢谢
住宅的厨房需要设置隔油池吗?
我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
最近做个项目,上海外高桥的一个二类高层办公楼,地下一层为汽车库。问问上海地区地下车库的排水是需要做隔油沉砂处理吧?具体做法怎么样?看了图集上的04S519,那是洗车用的隔油沉砂池,尺寸不合适。
1.配水渠内流速多少,取小了产生沉淀,取大了配水不均匀。2.图中H1、B和H2都怎么取值,是根据流速还是长度范围值。请各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 编辑 ]