首页 课程 资料 论坛
  • 给排水施工及验收规范(全)

    谁有给排水施工及验收规范(全),我是搞施工的,在网上找的很多都是设计规范,我用不上,哪位前辈有全套施工规范能不能上传一下啊!

  • 建筑给排水及采暖系统施工验收规范

    建筑给排水及采暖系统施工验收规范

  • 给排水构筑物施工及验收规范.chm

    给排水构筑物施工及验收规范.chm

  • 建筑给排水及暖通施工质量验收规范

    论文简介:GB50242-2002 根据建设部《关于印发 的通知》(建标[1996]4号)的要求,辽宁省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。

  • 给排水防水套管施工规范

    来源:网络,侵删!

  • 看给排水验收规范中的疑问

    建筑给水排水及采暖工程施工技术与质量验收标准规范5.2.6 的第2条在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。清扫口设在上一层楼地面上 这怎么设置?现实中是怎么设置的?

  • 请问给排水验收规范有哪些

    请问建筑给排水验收规范有哪些?我是刚毕业的大学生,专业是给排水工程,来到甲方工作,请问要了解和掌握哪些规范,方便以后开展工作

  • 施工质量验收表格汇总(给排水及采暖)

    论文简介:江苏省建筑工程施工质量验收表格汇总(给排水及采暖) 投稿网友:jinerzhuo 上传时间: 2013-03-14

  • 求一份word版本的给排水施工验收规范

    求:《DBJ53T-36-2011 云南省市政基础设施工程施工质量验收统一规程》及全套表格(word版)《GB50141-2008 -给排水构筑物工程施工及验收规范》及全套表格(word版)《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》及全套表格(word版)最近在做竣工资料,手上没有现成的表格,论坛里面找了,都是pdf的,有一个word版本的但是内容缺的很多,还

  • 给水排水构筑物施工及验收规范

    给水排水构筑物施工及验收规范

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

    哪位大侠有呢,可不可以共享,在这里先谢谢了1!!!!!!!!!!!我们公司没有这些规范,我又是小辈,很多东西都不懂,希望前辈们大力支持!

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)

    5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)

    6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置

  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)

    8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要

点击加载更多

采暖与给排水施工验收规范

采暖与给排水施工验收规范专题,为您提供采暖与给排水施工验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖与给排水施工验收规范 相关的专业交流讨论,更多采暖与给排水施工验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度