施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
阀门井也好,水封井也好,一般都是预制的,少数现浇的,但是施工单位图方便都是分2次浇筑,而且不设置止水带。施工缝的位置没有止水的措施。 规范里面也没有相关的硬性规定,从哪里可以找到设置止水措施的依据呢?
施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
收录于话题
各位同僚,请大家提出宝贵的意见,谢谢各位.:handshake 有这样两条尾水隧洞:完成砼浇筑后直径为8.2m,它们之间约有15m左右的距离,第一条尾水隧洞充满水后几个月,验收2#尾水隧洞时(隧洞内基处处理全部完曾),发现有几处施工缝仍然射水(之前进行过水泥灌浆,但效果不很明显),为了从根本上解决此射水区,请问大家有什么高招啊?请给予几点意见,谢谢.:)
混凝土施工缝的留设及问题处理张小丽( 山西省冶金设计院, 山西太原, 030001)
现在的工程是一个规模较大的住宅小区,下面是一个整体的地库,由于开发计划,需要分段施工,地库的话也只能分段了。但是施工缝处如何处理呢,如果要用挡土墙,可以用什么样的啊?
1、什么叫施工缝? 施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。2、施工缝留设方法? 施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 ( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。 ( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接
目前在建的一个大水池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的措施? 另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小部分渗水现象。这个又该怎样解决。 望各位大大赐教了!
在超厚的大体积混凝土施工中,往往采用“分层分段”的施工方法,这就不可避免地产生了水平施工缝,对于较大面积的水平施工缝,目前用的较多的大致有以下两种方法:1、 传统方法 传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。但这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。且机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖,且此类大体积混凝土往往在水平缝处设计有较多的竖向插筋,更加大了施工的难度。 2、 “缓凝剂”法 针对传统方法的种种缺点,也可采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处理混凝土水平施工缝。其大致方法是将上述物质配置成一定浓度的溶液,将此溶液涂刷在新浇筑的混凝土表面上使之形成缓凝层。经10~20小时后,待缓凝层以内或以下的混凝土硬化到一定的强度,用水冲刷形成毛面。但这种方法根据实际使用经验,也存在以下缺点: 1)此类溶液对混凝土表面吸附性差,实际应用中极难做到涂均匀;导致仓面呈“花脸状”,还需二次处理; 2)由于不能做到均匀涂刷,使得局部掺
灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
各位高人,最近在做一个加固学校饭堂项目,柱子配筋不够需要加固,但是在施工缝处净宽只有80mm,那么在包钢加固的时候如何处理?用加大截面面积方法(三面围套)计算过,但是效果不好,因为面积加大后柱配筋还是很大,如加大面积后计算得配筋16cm2,而原截面配筋只有4cm2,这样如果配2根28柱子配筋偏心严重。我想请问大家有什么好方法处理施工缝处柱子加固的问题。谢谢!
大型设备基础施工缝的留设和处理技术
混凝土浇灌到这边的时候模版还没坐好,就做成这个样子了,如果继续的话,应该怎么处理
柱子直径有700mm和1000mm的,操作时站在模板支架,先在柱子外面找到梁底标高,弹线,用云石机先顺线进行切割,这样外面就是齐的了,然后再凿毛柱子内部,把表面砂浆和松散的石子全部剔掉,最后就是下面图片效果。各位看看如何,有没有什么问题?