1、沉淀池表面积A取沉淀池表面负荷q‘=2.0m3/m2.h,则上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面积A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰过水负荷设溢流堰距池外壁300mm溢流堰总长L=2.6×4=10.4m过水负荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(满足要求)3、污泥斗高度取污泥斗倾斜角度为45º,底部400mm×400mm正方形则污泥斗高度为h2=(3.2-0.4)/2=1.4m这是个初沉池的设计。大家帮我看看这个设计计算,在第2点里,溢流堰总长的计算中2.6和4是根据什么而来的?在第3点里,污泥斗的高度又是根据什么计算的?谢谢
初沉池之斜管沉淀池设计
现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了
这个设计计算有问题吗?为什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A请教这电流300A计算是否正确?为什么?
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
施工用电设计计算软件,本人认为很不错,呵呵。特别是考虑了二种用电模式(树干型配电方案和放射型配电方案),采用三相电负荷平衡计算。这个不简单。 先看看功能官方介绍: [功能特点介绍] (1)考虑全面,对常用二种用电设计模式[放射型与树干型]进行设计计算。 (2)采用领先图形模式进行配电设计。 (3)采用三相电负荷平衡计算。根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定:配电系统宜使三相负荷平衡,使计算结果更合理,软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算(考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响),使选择的电气设备更合理。 (4)相关材料及尺寸数据软件内置,软件的数据库包含将市面上常用或不常用的用电设备、导线电缆、开关、漏保、断路器等电气设备的型号,在软件使用中用户只要到数据库选择即可。减少用户翻阅大量资料的时间。同时开放用户对实际工程需求填写自己设备数据库进行设计计算。 (5)方便的图形打印输出功能。可随意打印某个配电环节图形设计,为专项方案提供有力直观依据。 (
各位大侠,本人目前正再做一份生态塘的设计,但各个资料里都没有沉淀-厌氧塘的设计。谁能给我一份具体的沉淀-厌氧塘的设计计算,非常感谢!
小弟最近在搞有关饮料厂污水处理的毕业设计 但相关的UASB资料几乎没有 苦 想请教各位哥哥姐姐帮帮小弟 介绍一下UASB的设计和计算 谢谢了
谁有干燥房的设计计算例题啊?给发一道吧(如何选择风机和除湿机的问题).........门外汉为此很苦恼啊!!谢谢啦!
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
我厂无污泥浓缩池,只有储泥池,容积约700立方米,每天处理10万立方米污水,脱水机每小时只能脱含水率98%的污泥75立方米(从储泥池进的)所以感觉储泥池容量不够,排泥不流畅,请教储泥池设计是否合理,是否应该有浓缩池
我收集的一些设计荷载计算的资料,希望对大家有用
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
上传一份文章,希望对大家有帮助