首页 课程 资料 论坛
  • 求教:生化池能达到二级排放标准吗?

    一般的小区生化池设计只需达到三级排放标准即可,但是现在无城市污水处理厂,要求污水处理达到二级排放标准后排放,请问污水经生化池处理后能达到二级排放标准吗?生化池最高能达到几级排放标准呢?

  • 二级生化池污水处理量如何计算?

    是厂房,有1500人,采用两套污水处理设备,本人计算下来污水处理量大概7T/H/套,不知道对不对?还有生化池的占地面积如何估算,谢谢!

  • 生化池和二级沉淀池水水黑了!求大神帮助!

    生化池和二级沉淀池水水黑了!求大神帮助!

    前段时间助凝剂药剂没有了,停用了3个星期左右!因采购没来得及买回来,所以单用混凝剂处理的!本来还好,之后越来越严重,明天准备投加三吨活性泥进去!不知道细菌会不会死。请各位大神帮忙看看该怎么办,拜谢了。

  • 生化池设计的存在问题及改进

    可从以下方面来给我些建议,谢谢!!!生化池设计时要考虑半放空问题,即在后期调试时,需水质不好时可将生化池上半部分水放掉,但保证池内污泥不流失小白,现在还在学习阶段,求大神给些具体的指导!不甚感激

  • 某生化池曝气装置布置图

    图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10

  • 小区生化池基坑开挖支护

    小区生化池基坑开挖支护

    19万平米的住宅小区污水处理——生化池

  • 求助:关于A/O生化池的些许问题?

    本人现在正一食品厂进行污水调试,不知道是何原因污水进入A/O生化池后,出水变成乳白色,污泥的挂膜情况良好,前段时间该厂停产月余。

  • 有什么好方法降低生化池氨氮

    最近园区又下了新的指标,对制药企业的COD不仅要到500以下连氨氮也要降到50以下啊, COD还能勉强撑住但氨氮却一直降不下来 , 头都打了啊 ! 希望各位能给点建议

  • 生化池磷肥投加量如何计算

    请教:生化池磷肥投加量如何计算?(用过磷酸钙,有效磷P2O5≥46%),是用过磷酸钙的分子式计算含磷量的百分数还是用五氧化二磷计算含磷量的百分数?

  • 生化池泡沫很多,很粘稠怎么处理

    各位大侠,最近一段时间生化池泡沫很多,而且很粘稠,颜色发黄,之前运行正常,有什么办法去除泡沫?进水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,废水:羟乙基纤维素废水工艺:D-N,CBR,ASB工艺(缺氧反硝化+接触氧化+活性污泥)污泥负荷没有太大变化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比较正常。初步估计是污泥老化,除了排泥、加水喷淋、消泡剂,还有没其他办法消泡?

  • 生化池放空管怎么确定管径

    如题,求教大神,AAO放空管管径怎么确定,如果根据放空时间确定的话,从哪里找到依据呢。还有放空管的阀门井怎么设计呢?依据什么呢?

  • 生化池出现大量浮泥,是什么原因?

    我厂为CAST工艺,近期受一股进水影响,生化池表面出现大量浮泥,MLSS由原先的6800上升至130000,MLVSS变化不大,3480上升至4500,污泥颜色变深黄,有老化的迹象,DO上不来,一般2小时两台风机才0.8,后来采取减半进水,能达到3左右。目前出水指标氨氮指标突然变好,在此之前进水40出水5左右,现在出水都0.8左右,其它指标和以前差不多,最大的不同是出水浑浊,现在最大的问题是池面上的浮泥天天捞也不见少,已经是加强脱泥了。本厂收集的汽车加工行业的污水,这里以汽车工业为主。求解,是不是中毒了,生物相不太好,基本没看到虫虫。

  • 生化池污泥浓度提不上去

    我们厂是AAO工艺,设计2万吨,风机是罗茨风机,目前进水COD一般在150左右。溶解氧末端能达到10,一般都会高于3。。。。污泥浓度曾一度降低到500左右,后回涨到1800左右,一周内又下降到几百。反反复复。所以一直没敢排泥(2个月未排了)。求教该怎么调整。

  • 生化池活性污泥不易沉降

    我们是处理食品加工废水,最近生化池活性污泥不易沉降,上清液浑浊,有粘性,镜检发现有大量丝状菌,很多钟虫。而且新鲜的污泥加进去没几天就没了,DO在3mg/L左右。这样下去该怎样运行?

  • 生活污水生化池安装详图

    图纸简介: 填料、曝气盘等的安装详细图。包括填料直接等。 投稿网友: muziquan 上传时间: 2013-05-31 图纸省份:

  • 如何确定渗滤液来自生化池

    请教各位大神,我们在加建生化池时施工队反应生化池池底有液体渗出,请问如何确定该液体为生化池液体,已做过镜检,但是并没有发现活的微生物,只有少量藻类,请各位大神支支招!!!