反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
这是斜管沉淀池的混合反应区,为什么会有如此多的浮泥?
最近,工作中遇到了多次沉淀池和反应池矾花上浮现象,投加除油剂没解决问题,特向同行请教,这种现象是什么原因,如何解决?谢谢!
设计一个水厂的反应池,沉淀池的设计应该设计,计算些什么。 反应池,沉淀池的大小因什么而定。 反应池,沉淀池所用的材料因什么而定。(斜管的长度,斜度,隔板的规格等等) 目前就想得到这么多了。 请各位帮忙解答下,谢谢了。
水源水的PH值在7.3~7.5,投加PAC,石灰,反应池、沉淀池水面出现了一层泥膜,不好看。请问为什么会出现这样啊?要怎么处理呢?
图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
图纸简介: 本图纸为某水厂网格斜管反应沉淀池建筑、工艺图,图纸内容包括:集水槽大样图,剖面图,沉淀池斜管托架安装平面图,絮凝池穿孔排泥管布置图,反应沉淀池工艺布置图等等。 投稿网友: cyo.mok 上传时间: 2014-03-2
图纸简介: 本图是穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图,图纸包括斜管沉淀池平面图、典型剖面图及主要材料表。 投稿网友: huangzhaofei 上传时间: 2014-08-11
图纸简介: 絮凝反应沉淀池工艺布置图,图纸包括:组合池平面、剖面图、管道图、大样图等。 投稿网友: xunyongsheng 上传时间: 2014-07-18
图纸简介: 这是某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图,图纸包括:主要混合设备及材料一览表,管式静态混合器平面布置图,电磁流量计平面布置图,反应沉淀池剖面图,斜管安装支架大样图,反应沉淀池上部及底部平面图,可调式不锈钢堰流集水槽大样图。 投稿网友: bswsc
图纸简介: 本图纸为某净水厂反应沉淀池工艺布置构造图,图纸包括反应沉淀池平面布置图、反应沉淀池工艺布置图、剖面图、沉淀池集水槽大样图、沉淀池斜管托架大样图、反应沉淀池穿孔排泥管大样图、絮凝池网格大样图及材料表等,图纸仅供参考。 投稿网友: kingbing 上
反应池为穿孔漩流反应池,反应池与沉淀池之间有布水墙,两者是一体化的结构形式,请问各位DX究竟是从上方布水进入沉淀池好还是从下方布水进入沉淀池好?
谁有10000吨/天反应沉淀池施工图,请帮忙一下,QQ:411202115,先谢谢了。[ 本帖最后由 wqh811106 于 2009-12-15 14:02 编辑 ]
到一个市政水厂参观,发现平流沉淀池池外侧有这些蓝色的不带阀门的蓝色带玩头的管道,不知做什么用的?请知道的指点一下!谢谢!
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,