这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
请大家提出意见和批评
如题,我在规范中只找到单向板的计算。规范说双向板的计算原则上同单向板。按四边简支计算确定最大弯矩。我想问:1 单向板的荷载有效宽度和双向板的计算相同? 2 单向板的荷载计算公式和双向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位帮助,最好能说明为什么,我只知道单向板计算弯矩按简支梁计算,双向板要查表。:L
砌体规范中(7.3.3)规定,简支墙梁的计算跨度l0取1.1ln(ln净跨)或者lc(lc支座中心距离)两者的较小值。这是比较明确的说法。 在做题过程中梁计算跨径l
一双向板计算公式看不明白~~~如下~~工程名称:工程一 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值 楼板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷载: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、
板按照塑性计算时,板支座与跨中弯矩的比例系数的取值时怎么确定的,有没有参考资料中有详细的介绍;我院现在的做法是取1.4,现在大家要知道是为什么,希望知道的给点意见?
小弟在计算楼梯板的时候,发现好像用探索者里板式楼梯计算的结果要比MorGain计算结果大。不知道是我荷载取值的问题还是其它。其他前辈有没有注意过这个问题。
在算梁的荷载时,梁的自重会算,墙传来的也回了,板传来的不会算。能举例给我做个说明吗?
如题。PKPM板计算书只是按强度控制的。不考虑裂缝和挠度。但是自动配筋的结果时考虑裂缝和挠度的。相差蛮多的。比如391的面积。自动配筋给配了8@100.到底按哪个来啊?小弟跪求指导,坐等达人解答。
有需要的可以看下!
考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
问题补充:预应力说明:工程采用有粘结和无粘接预应力混凝土结构,预应力筋采用C?s15.2低松弛钢绞线,强度标准值1860N/mm2,抗拉强度设计值1320N/mm2,抗压强度设计值390N/mm2;张拉控制应力按0.75fptk取值。一、请问预应力板钢筋怎么计算的?二、图中“14Us”“2*3As+3*4As”分别表示什么?三、要计算损耗率吗?要计算锚具吗?谢谢
板负筋的直角弯钩的计算问题,是按(1)3.5d计算。还是按(2)板厚度-2倍保护层。
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
在荷载规范里 C.0.5-4中板跨的计算宽度中的2S和H是怎么来的 荷载扩散按45度扩散的话 不是应该是2S+2H 求高手帮忙一下!!!
?为什么计算结果会那么大?请教各位大神!
洞口四周墙下用不用设梁啊?
按正在修订的加气规程材料指标计算。