有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
我的二沉池流量是2707m3/h,负荷取取1m3/(m2·h),算出来直径是58.7,取了60,但是下面的堰口负荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
辐流式污泥浓缩池详细图纸,参考下
资料显示,周边进水的辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的池型,与中心进水周边出水的辐流式沉淀池相比,设计表面负荷可以提高一倍左右。既然如此,为何我们看到的大部分污水处理厂都是使用中心进水周边出水的辐流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
辐流式沉淀池是周边孔口出流,需要校核出水堰复核马???
现正设计一城市污水处理厂,水量20000方每天,设置幅流式初沉池,同时回流部分二沉池剩余污泥至初沉池,请各位大虾参谋一下排泥设备选型:刮泥机 还是 刮吸泥机? 多谢了!
图纸简介: 本图纸包含:辐流式二沉池平面图和2张剖面图。中心进水周边出水辐流式二沉池。 投稿网友: cryolite1985 上传时间: 2014-07-23
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
辐流式沉淀池工作原理及应用领域
排水手册及新的排水规范中都提出了:水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12;问问大家何为有效水深,是手册上的澄清区高度??还是再加上污泥区高度??还是池边水深???感谢大家的回复!!!!!最近偶在学习排水新规范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
中沉池和二沉池都是采用的此种池型和相同的设备
图纸简介: 本图纸为某毕业设计辐流式沉淀池施工参考图纸,图纸内容包含沉淀池尺寸图,沉淀池俯视图,沉淀池设备材料清单一览表,给水系统管道图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: qianbaogang 上传时间: 2014-05-29
图纸简介: 本图纸是某公司设计辐流式沉淀池设计施工图 ,包含工艺流程说明图,沉淀池俯视图,沉淀池剖面图,设计大样图。 投稿网友: wshm155 上传时间: 2014-06-20