涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京筑基建筑加固工程技术有限公司是一个集建筑物拆除、建筑基础加固、打桩、护坡于一体具有法人资格和拆除工程专业承包三级资质的专业化公司,公司注册资金300万元。 公司自2006年成立已多次在高难度拆除过程中创下佳绩,我们拥有先进的施工设备和精良的施工队伍,专业承接工业与民用建筑、桥梁、水利、电力、山体护坡等领域的各类结构改造加固设计施工。先后完成了北京、天津、河北、河南、甘肃、沈阳、黑龙江等省市的多项工程。 联系人 王先生 联系电话:010-52475693 手机:13641334509 13341132028
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢!
简要说明:东方职业学校教学楼、阅览室、食堂的建筑、结构、给排水、采暖、电气施工图中根据改造设计要求需要拆除的原有部分。文件格式:Word文件大小:173 KB
工程主体结构完成现准备进行装修施工,因原设计地下局部夹层底层为厨房及操作间。因功能需求变化和精装设计等原因(厨房部位净空不够、楼梯通道及食梯)现对已完成夹层楼板、梁进行拆除改造及加固处理。原设计单位初步未会签版变更方案、图纸基本明确为碳纤维、钢结构,施工总包单位所编制的相关方案未经单位技术负责人组织审批签署意见直接报监理。该情况的施工方案是否必须经施工单位相关技术部门审核又总技术负责人审批签字,加盖公章后申报监理?????
家里装修,二手房,房龄有十几年了,也不知道那个年代的房子是什么结构的,想将两室一厅中的厅做大点,就得拆除一堵240mm的墙,不知道如何做加固?是否可不加固呢!自己没有碰到如此实际的问题,很是晕乎!
本帖最后由 gcc77 于 2013-12-25 14:49 编辑 阳台和厨房之间门带窗墙体拆除后需要加固吗?7层的砖混结构,拆除部位在6层,需要扩大厨房面积,现把阳台和厨房之间门带窗墙体拆除,发现在原门洞顶上有一根水泥梁(不是楼板下的那根),现在把梁上部分和梁下的墙体和门窗拆了,那根梁不知道能不拆除,如果能拆是不是需要在楼板下那根梁做梁加固,用槽钢行不?如果加固需要怎么做,用多大的槽钢?
此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注
单层砖混结构切割一半的做法有什么样的,怎么切
一般来说,新建工程对于本版块的同仁们不是什么新鲜事,但拆除及加固类的工程,一般来说还是比较少的。冒昧上传一份此类工程的施工方案,抛砖引玉啊。
论文简介:论文以白马溪大桥为例,对石拱桥出现的问题进行了分析,并介绍了加固和拆除方法,拱上建筑拆除方案,给同类的桥梁进行加固提供了参考。 投稿网友:jinliquan 上传时间: 2013-11-01
图纸简介: 墙改梁施工图,原来是办公室需改为会议室加大空间。拆除承重墙后改由梁承重 投稿网友: yangxc3616 上传时间: 2013-09-27 <
我施工队常驻北京,专业资质,专业承接全国各地房屋结构改造拆除、桥梁桥墩改造及其加固活,我方自备专业工具及专业施工人员 专业施工水准 全国各地均承接,特别是桥方向拆除我方更是见长,现在我方正处于施工项目有:江西九江及山东威海有桥墩改造拆除项目。有意者请联系 周先生 电话:一三五五二三五三零六六 ,非诚勿扰 谢谢!打扰!
原砖混结构住宅改造办公楼,现要在一楼开洞做钢梯到地下室,问题是现在要在垂直于预制板方向开洞,就是要打断版内所有钢筋。现在考虑在地下室砌一道墙顶起预制板,然后再拆除一半,不知道是否可行,行的话又要怎样操作呢?入行不久,遇到改造的工程头都大了,哎~没有CAD用画图画的示意图[ 本帖最后由 jxmacc 于 2010-5-9 23:17 编辑 ]