给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
前几年做过一个工程,在一个小山包上,临近道路一面做挡土墙,很长,总高度二十多至四十多米,分为5-7级,类似梯田,每级平台宽6米,不硬化。由于该建筑十分重要,而且挡土墙要求美观,不允许象一般公路挡土墙那样在墙面上做很多管道伸出来排水,只能在墙内侧及平台地面下设塑料盲沟集水,排至每级平台的排水沟再引走。当时时间很紧,只能按径流系数保守的估算,设置盲沟的间距比较密,经历了几年雨季、台风的考验,但是有浪费的嫌疑。请问有哪位知道如何准确计算雨水渗透至每级平台地表下的单位面积流量?已知条件有暴雨强度公式、设计重现期、挡土墙土建图纸、地质详勘报告等等,总之常规的数据资料都齐备。
室外污水管道应做渗水量试验:为检查管道的渗水量,向管内充水,其充水高度应高出上游检查井2m,试验管段注满水后的浸泡时间不应小于24h。试验时间不应少于30min,渗出量应满足下式要求:Qs≤0.0046di;式中 Qs--每1Km管段长度24h的渗水量(m );di--管道内径(mm);以上叙述对吗?哪本规范对室外污水管道应做渗水量试验有更明确的说明?
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~ 另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??
闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。 三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。 四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。 请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。[/size[ 本帖最后由 a253
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
河流穿越开挖水下管沟,采取半边围堰,或者说就是先后分别围堰。能够计算围堰渗水量吗?河床底层为卵石。我们设计都从来不算,都估计抽水台班,根据经验。年轻的设计人员的估计误差就大了。围堰施工渗水量能够计算吗?抽水台班如何估计?
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~ 另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
管道闭水试验允许渗水量
管道闭水试验允许渗水量专题,为您提供管道闭水试验允许渗水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道闭水试验允许渗水量 相关的专业交流讨论,更多管道闭水试验允许渗水量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题