各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。
刚参加工作,学给排水设计的,做预算有点摸不着头脑。请教各位大师,市政管道DN600管,在柏油路面下爆管,进行抢修。我都要套那些项目啊。。急找师傅!!!!
请教:灌浆用的水泥浆液的试验是怎么做的?需要检测那些数据?每个数据合格的指标是怎么?有没有相关规范?查了不少资料了,也问了不少人,都没答案,那为大侠知道告诉我下,谢谢!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
石化厂里面从活塞式压缩机出来的管道要做防震,我们结构的需要做管墩,管墩的大小怎么确定啊,若按泵基础那样三倍重量控制,墩子太大,空间不允许。
如何做变压器差动保护试验如何做变压器差动保护试验!自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
承插口HDPE管道由于覆土浅,需要混凝土包封,施工顺序怎样阿,先做管道下部分的混凝土基础,然后凿毛,放管道,浇筑上部混凝土。可是承插口处的混凝土基础是不是局部要凿深点,这样才能保证管道放上去是平的??有没有简单方法呀?另外,标准图要求管道接口处混凝土基础要连续浇筑,而且需要隔20~30m留柔性接口,是不是在这个接口处基础要分缝?50mm?高手帮忙
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
请问各位同行: 我们工地上有边坡锚杆支护项目,设计以设计通知的形式要求按作业分区每300根锚杆中抽查3根进行拉拔力试验。2002定额里锚杆的单价里面没有包含相应的试验费,请问这个费用需要另外做单价跟业主要钱吗?要是做的话要怎么做呀?
一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)