圆形设备重550吨,10米高,基础直径9米,地质从上至下情况为:杂填土厚0。7~1。2米 ,粉质粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承载力130KPA,粉土承载力110KPA,考虑做整体钢筋混凝土基础,将基础放在粉质粘土上,基础厚约1。5米,这样设计是否可行?请教需要计算哪些内容?底板配筋应如何计算?
环保设备-设计、原理、应用
请教:高塔设备基础,最初考虑基础埋深2.5m,由于地质坚硬,很难将基坑挖到设计标高,考虑将基坑挖到一定深度后在基础下打锚栓,请问应怎样考虑锚栓的长度,型号,锚入地基深度等?或是有没其它方法,谢谢
通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
一福利院项目,地上四层,建筑高度14米,建筑内设喷淋、消火栓系统,屋顶消防水箱间分别设喷淋、消火栓稳压设备。如下图:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2条款,我认为稳压设备参数设置不合理,请高手指点,谢谢!
50T重设备,基础面积16X8米,实际地基承载力10T,设备厂家要求地基承载力30T(国外的),水泥的最小压强为每平方厘米250公斤力,请教各位大师如何设计啊,是按实际10T地基承载力去计算,还是按要求的30T地基承载力去反推,扩大基础底面积呢?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2012-4-27 16:24 编辑 ]
1.设备基础应满足下列基本要求: 1.1. 地基和基础应具有足够的刚度,避免在载荷作用下产生过大的变形或倾斜。 1.2. 基础应具有足够的强度,避免在载荷作用下产生破坏和开裂。 1.3. 基础在扰力作用下不应产生过大的振动,以免影响机械本身的正常工作及邻近设备等的正常使用。 1.4. 设备基础在满足上述要求的情况下,还应有良好的经济性。
请问一些化工设备方面的设备基础该如何设计啊?比如象管道,调压器等一些带振动的设备.请问是否有关于设备基础设计方面的规范,标准或手册等资料?谢谢!
有一个工程设计:概况:原来的老楼采用水箱供水、现在想采用无负压设备接原来的管网供水。需要招标人提供那些图纸,才能满足设计要求。同时为了让各投标单位报价接近、必须采用差不多价格以及性能的设备以及管材等。不知道这样的设计要求如何写?
各位路过的兄弟姐妹们.有没有人收集过制冷设备用的国家标准啊..我急需GB18430.1和GB18430.2有知道的帮忙贴个链接...谢谢..另外大家也可以把相关别的国家标准链接贴上来.以便各网友查询!
环型框架高塔设备基础如何设计?没有找到相关简便方法,按照规范和相关书籍上计算太烦琐,请大家知道。最好能提供相关工程的详细计算书.
通过5000t/d规模的水泥工业旋窑基础设计分析透析涉外项目EP合同执行中设计计算应注意的问题。
工业设备基础设计(经典)本人花钱下的!通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
设备基础的设计及施工经验设备基础的设计及施工经验
该工程是高层商业办公楼,有比较大的电梯机房,机器也很多,需要有怎样的消防配置呢?气体灭火还是放置灭火器就可以?是哪一条规范呢?
有的在地面有的在楼板上,都是为水道暖通这些设备做的基础。画了一年多了现在也是不太明白需要考虑些什么,知道有荷载震动什么的,用什么软件计算这些,什么时候顶面侧壁需要配筋,疑惑的地方挺多的。
A/A/O和A/O一体化设备各段的水体停留时间怎么计算,一般池体都是根据容积和流量算时间,一体化设备是根据停留时间和流量算容积
大家都比较熟悉传统绕线机,从开始的手摇机型发展到数控电动机型、到现在的全自动机型,绕线设备的功能和效率得到了大幅的提高,使线圈的绕制变的简单、高效,随着近几年新技术的不断发展和提高,对绕线设备技术人员提出了新的要求,使产品的功能满足现代漆包线加工要求就必须引入新技术、新思路,本文主要列举一下在近几年的绕线设备中出现的新技术的应用。 一、高精度位移丝杆和导轨 高精度丝杆及导轨原先都应用于高精度的车床及各种CNC加工中心等高要求的设备中,她们使用在绕线设备的排线系统中大大提高了设备的排线精度和平滑性,也有效降低了设备的移动磨损,延长了设备的使用寿命。 二、伺服电机及各类传感器 伺服电机的出现解决了高精度位移的驱动难题,提供了位置、速度及力矩控制功能,现实了超细线绕制的精度要求,各种传感器的应用使绕线设备具有了一定自我诊断功能。 三、矢量型变频技术及低噪减速机构 绕线设