属于全国特大型垃圾场,日处理量5500吨。
请教大家,关于垃圾填埋场封场时,整形与处理时,边坡小于10%,就可以不采用台阶式收坡吗?那是用什方式收坡呢?这样好不好?行不行?请各位大侠指点!!!
现有两座已建好的垃圾垃圾填埋场,每座日倾倒垃圾100吨左右,政府找到我们,要承包经营,包括固废处理及渗滤液处理,我是做水的,没接触过垃圾填埋场,有经验并有兴趣的请与我联系!互惠互利!电话13985110066
一个垃圾填埋场20万平方米,现已接近完工,设备安装即将完成。一期、二期库区已挖好、铺好土工布+防渗膜。现在面临的问题是,初期倒入的垃圾很少,但20ha面积收集的雨水有很多(5立方/s),都汇入调节池,如果要处理的话,成本高、效果差,垃圾场设计时并没有考虑把这些雨水另外排出!如果不处理,直接排放,将产生污染,老百姓有意见、不同意!该如何办?另增设雨水排放管道?把库区的雨水引走,不流入垃圾堆中?
刚现场运行,采用卫生填埋法。
城市垃圾卫生填埋场设计引言:垃圾卫生填埋场是消纳城市生活垃圾、使垃圾得以无害化处理的场所。根据我国目前的经济状况和今后城市生活垃圾的发展趋势,在相当长的一段时间内,卫生填埋法仍将是我国城镇生活垃圾处理的主要方法。 1.工程概况 1.1项目背景 随着经济的发展,人们生活消费水平的提高,城市的生活垃圾产生量日渐增加。而目前市内还没有垃圾无害化处理的工程措施,基本上所有的垃圾都是简易堆放处理,没有进行无害化处理,其卫生要求远达不到环境法规的卫生标准。 这些简易的垃圾堆放场已经造成一系列的环境污染问题。表现在:一,垃圾露天堆放,散发阵阵恶臭,污染大气环境,周围几平方公里的地方都可以闻到,严重影响景观。二,垃圾无隔离措施,其产生的渗滤液污染地下水和周围的地表水,极大地威胁居民的健康。三,污染周围的土壤,使土壤失去应有的功能
最近做的一个县的小垃圾卫生填埋场,位置就在原有的垃圾堆放场处,设计时本来是基本不占用耕地的,可是实际征地中,却“不得不”征了50多亩农田!!! 原来,以前老垃圾堆放场的渗沥液顺地表排放,把山谷下游的农田污染了,造成这些田里的庄稼长势喜人,可就是收割下来的稻穗全是空的。于是环卫处就把这些地“租”了一部分(注意是租),每年付给当地村子一万块钱了事。现在要建垃圾卫生填埋场了,环卫处以解决了渗沥液污染为由不租了,农民们不干了,聚众闹事让环卫处把地全征了,环卫处为此多付了200多万的征地费。 其实,就我设计而言,这些地浪费了,用不上,只能大面积绿化;就环卫处而言,本来就是个穷单位,好不容易搞点国债,花的真心疼。但是,想想那些黑乎乎的地,我觉得还是应该征掉的。 不知道大家怎么看呢?
根据地址资料,场区地下水埋深较深,且地质条件良好,都为壤土或粘土岩,为弱透水,现在工程刚进行,坝体刚填筑至一级马道,地下水就涌出至和坝面齐平,现需要导排地下水,铺设HDPE穿孔管,其管径如何确定?[ 本帖最后由 zyz0501 于 2012-2-2 10:52 编辑 ]
[localimg=600,450]2[/localimg]沼气导出装置已经完成的作业面作业区, 有不少拾荒者在捡垃圾
现今,垃圾中转站,垃圾填埋场等垃圾废气产生场所的垃圾废气除臭措施与除臭技术主要针对集中排放的恶臭物质,根据废气物质成分与释放的差异的废气处理方式分为吸附法、吸收法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电化学氧化法、光催化降解法、等离子体分解法、电晕法、生物法等10种,妥善解决垃圾填埋场的恶臭问题。 1)吸附法 垃圾恶臭废气的吸附剂以活性炭居多。 由于吸附剂往往具有较高的吸附选择性,因而具有较高的分离效果,能脱除痕量物质,但吸附容量一般不高(约40%,甚至更低)。一般活性炭脱臭多用于复合恶臭处理的末级净化。吸附法还常常与其他净化方法(吸收、冷凝、催化燃烧)联合使用。 缺点是废气处理设备体积大,流程复杂,当垃圾废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易失效。 2)吸收法 吸收法是利用物质溶解度的不同分离气态污染物的方法。 吸收法净化
垃圾填埋场水土保持方案,希望对大家有一点帮助,并请提出宝贵意见!
广州兴丰垃圾填埋场调节池
一座正在建设中的小型山谷型生活垃圾卫生填埋场,目前尚处于土建施工阶段。有机会的话,将随着时间推移,陆续图示该填埋场的完成过程。
不知道各位水利行业的前辈有没做过垃圾填埋场的坝体工程。这一块现在已经在筹建的很多了,可是没有相应的计算模式!用水利的重利坝来计算浆砌石坝时,7度地震时抗滑移很难通过。请大家一起讨论这个问题啊
垃圾填埋场渗沥液氨氮浓度高达1500~2000mg/L,BOD12000mg/L,COD20000mg/L,请问有无处理经验或国内外相关资料?谢谢!
城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2001版)对单复合衬里结构是按照这样的顺序:地基,细粒土及砂石导水层,土工膜,砂砾石,保护层,生活垃圾。而我看了一个2003粘设计的垃圾填埋场,防渗衬里结构是这样的顺序:地基,压实土层>300mm,1.5mm土工膜,300g土工布,300mm厚粘土,400mm厚砾石粒径4-6cm,生活垃圾。这里的300mm粘土是什么作用了,是规范上的保护层吗?但是又和规范上的顺序不一样了,搞不懂了。压实土层作用又是什么了?如果算作膜下保护层,这样就没了导水层了?这个是西南院的一个工程师设计的?有道理吗?城市生活垃圾卫生填埋技术规范(2004版)对复合衬里结构说明如下:基础,地下水导流层,厚度应大于30cm;膜下防渗保护层,粘土厚度应大于100cm,渗透系数不应大于10-7cm/s;HDPE土工膜;膜上保护层;渗滤液导流层,厚度应大于或等于30cm;土工织物层,生活垃圾。我现在接触了一个填埋场的设计,我该怎么布置防渗衬里结构了?各层采用什么材料呢?如果按照技术规范上的,1米厚的膜下防渗保护层,工程量还是很大哦?
生活垃圾填埋场污染控制标准
本人在杭州一家设计院做生活垃圾填埋场工程设计,希望结识全国职业同行,共同交流进步,目前手上有些积累的资料,因为作为附件比较大,有需要的同行可以留下邮箱,或者加我qq306482927,请注明网易土木在线,谢谢![ 本帖最后由 urd-wf 于 2011-3-19 16:03 编辑 ]
垃圾填埋场土工膜施工实例