塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
是不是排气管?
家里建房子,四层的,卫生间的排污立管管径大约用的是10CM左右吧,沉箱式室内安装。问下这种情况我的这个立管要不要伸出屋顶留出来作为通气。如果不留有没有问题,因为留的话立管穿过屋顶的位置怕漏水。
现在手头上有一栋宿舍楼,改成住宅,大楼原有的户内的管井应为影响了改造后的套内面积,和使用大部分都拆除了,现在排水和排污管道都设置至下层的天花中,由于排污和排水管穿越厨房并且距离较长,最长的一条水平距离有16米,想问问采用pvc管好,还是铸铁管好用,那个噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的检查口要多远设一个。先谢谢大家了
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
第一、当排污管进入施工现场之后,相关工作人员就应该每根排污管都进行仔细认真的检查。一旦发现存在裂纹以及缺损情况的,或是存在不符合标准,不能达到规定要求的,都不能进行使用。 第二、在进行排污管安装过程当中,针对管道连接预制的时候,必须帮助相关承口内清除存在的油污以及铁锈等。 第三、切记要使用油麻填料进行填塞。而针对水泥接口的拌料必须保持适中,尽量不要选择一次填满。 第四、在进行排污管预制的时候,一定要保持排污管的平直,这样接口处才能够选择湿草袋敷盖养生。不仅如此,排污管还应该水平放置在安全地段当中,一定要避免出现蹬踩等情况。 第五、若是排污管安
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
下沉式卫生间,装修公司设计师感觉很不靠谱,水电工吊儿郎当,楼下邻居反应他们家经常堵,担心装修公司瞎搞,到时候吃苦的还是自己,请教各位大神,这样排管可以么?两个90度弯,会不会有隐患? 还有沉箱准备搞二次排水,这样不管有没有问题?
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
家里是2层别墅(无地下室) 右图为同户型清水房,左图为我家。 我家原来是样板间,2层做的桑拿房,所以有地漏。 现装修都已拆除,2层这个屋子打算以后做正常卧室,所以想把左图中的排污管拆除。想请教大神们,是否可以拆除这根排气管?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
因为市政排污管的井口没有确定,现在要对整个厂区的外构进行施工,应该怎么做,还有是铺设管道的方案怎样做哦,各位大霞帮帮忙了,小弟不知在做最好,
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
宾馆相邻两间厕所均沉降400,各采用同层排水, 但共用其中一间的一根排污管立管上下,问具体施工方式,是否必须在梁内预埋?有无更优做法?新人万分感谢!在线等
本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,发现渗漏大于规范要求值,试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?