图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
给排水设计手册中提到滤板与滤板之间和滤板和池壁之间要留有一定的间隙,20mm.从图上看,发现滤板4边都留了20MM.我觉得除了架在滤梁上的滤板之间需要留空隙以便安装固定外,没架在滤梁上的滤板另外两条边应该不要留空隙吧.否则安装的时候,这两条边的空隙倒是不好填密实,因为下面没有东西支撑.请有施工经验的高人指点,4边都留空隙是出与什么考虑.谢谢!!
在过滤系统中滤头、滤板可以说是心脏部位,各位使用的都是哪个厂家的滤头和滤板?现在生产滤头、滤板的厂家太多,如何分辨滤头、滤板的质量好坏呢?望各位不惜赐教!!
图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
相关数据:滤池面积:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用滤池书N=4,两两合建,共两座。每个滤池的面积 f=F/N=45.75 谢谢
图纸简介: 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸,共21张。包含结构设计说明,组合池的单体建筑平面及各个剖面图,预埋件详图,组合池结构图等 投稿网友: sdwangjingtao 上传时间: 2014-04-30 <
本人正在做两个2.5万吨县城水厂的改造,一个用重力式无阀滤池,一个用虹吸滤池,由于水厂为80年代初建造,滤池原来采用老形式的混凝土滤板,配水效果极差,所以考虑对其配水系统进行改造,采用目前常用的材料。请问各位大虾,对于目前小县城的管理水平,是采用滤板滤头好还是滤砖好?
中国城镇供水排水协会关于发布团体标准《炭砂滤池设计标准》的公告
天津市某净水厂项目高密度沉淀池和V型砂滤池工程施工组织设计p
<<环境污染防治应用技术交流会论文ABS直滤式滤板的研制和推广应用>>