请问一下大家是怎么理解标准图集的,我在做建水看卫生设备的安装图时,都是按图上的尺寸画的,图上的卫生设备角阀跟水管的高度一般都不在一条直线上,都从横管上往上或往下接出一根支管再安装角阀,同事说标准图上标出的连接管和角阀的相对位置只是一个最小值,不一定按这个设计,是不是我对标准图集的理解有误啊?但是如果说是最小值的话应该表示为不小于某个值啊,大家是怎么理解的,讨论一下,不胜感激
现行的国家标准图集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的专项标准图集(例如风管支吊架、室内管道支架、压力表安装图等),如此众多的标准图集不知各位一般参照哪些?而且如果把这些标准图集都凑齐了也比较难啊。
标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了
发“室内消火栓安装标准图集”一份
有所获,必分享。
谁又消火栓施工标准图集04s202-4,刚性防水套管做法02s404,PP-R给水管安装图集02ss405-2,还又室内排水管96s406这些标准图集啊。又的话麻烦给我发份。hotter520@163.com
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题
跪求、哭求、裸求、吐血求标准图集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装02S404 防水套管神啊!帮帮我吧!
论文简介:最新建筑工程框架、剪力墙结构必备的施工标准图集。 投稿网友:zqc651895186 上传时间: 2013-09-04
室外消火栓安装标准图集
宁02J1-12建筑标准图集
请问有人知道这张图出自哪本图集吗?燃气管道在地沟内敷设的图集。
随着建筑技术的不断发展与更新,部分国家建筑标准设计图集已经陈旧或被新的图集所替代。经审查,决定于2002年4月1日起废止并停止使用《马鞍形壳板屋面建筑构造》(93SJ241)等98项国家建筑标准设计图集。其中,建筑专业3项,结构专业21项,给水排水专业43项,暖通空调专业17项,动力专业10项,电气专业2项,弱电专业2项。
1. 03G101-1有两个版本:修正版(图集封二上有修正说明的为修正版)和未修正版,两个版本均为有效版本。 2. 设计单位在选用03G101-1图集时应注明采用的是修正版或未修正版,以利于设计和施工采用同一版本。以上从标准网得到的信息
暖通空调常用标准图集 PDF
发一份山东标准图集L96J002建筑做法
很详细的标准图集 与大家共享一下 提点意见 谢谢啊!
标准图集85S779-快滤池谁有?这个图集为什么被废止了?因为没有办法石英需要?还是又问题?我想看看作为参考哪位还有收藏 啊?
排水检查井标准图集很多,很多地方有地方标准,国家级的国家建筑标准设计图集有两本,一本是02S515,一本是06MS201,两本均可用于市政、建筑小区、工业企业与民用建筑,各位同行是怎么选择的!
论文简介:02S403钢制管件标准图集,本图集适用于工业、建筑、市政给排水工程,适应压力范围≤1.6KPa,适应温度≤80℃ 。弯头加工制作。 投稿网友:piaoliuping2213 上传时间: 2013-11-01