GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
随着GBT 26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件的实行,现在市政道路中新建污水管道(重力流)已较大范围使用污水用球墨铸铁管,但关于污水用球墨铸铁管的闭水试验标准却没有提及,按照GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 9.3章节中关于无压管道的闭水试验验收标准,规范中只提到了钢筋混凝土管和化学建材管两种闭水计算公式,那污水用球墨铸铁管闭水试验要套用哪个公式呢?钢筋混凝土管与化学建材管两个公式计算出来的允许渗水量相差大约10倍,按道理应该要参照化学建材管的试验标准,但个人感觉还是缺乏一点依据,不知道各位怎么理解?是否有关于污水用球墨铸铁管的相应闭水试验标准呢?
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
个人整理的市政4大功能性试验对比表。
市政、公路、监理、试验表格各种表格
搞了几条路,往往设计对排水管道都是有闭水试验的要求,包含所有的检验批。但是在我们当地,很少做过这个检测;作为技术管理人员,当然希望能完成所有的试验检测工作,可是如果按照要求每个检验批管道都进行闭水试验,那么对进度的要求似乎有较大影响。验收时各部门对这个检测也没有提太多要求。 作为新人,想问问前辈们,这个闭水试验在实际施工中的意义大吗?各位在工作中都是怎么样安排和组织排水管道施工工作的?
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。管网隐蔽之前所进行的闭水试验和日常维护等牵涉到的管道临时封堵问题,逐渐引起大家的关注,怎样方便快捷的将工作进行下去,本文一起和大家做个探讨。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
现工程已进行至水稳层,沥青面层摊铺工序,在这里有一个问题想请教各位,雨水管本工程采用钢筋混凝土管,污水管采用波纹管,现需要做闭水试验,发现权限污水管道德波纹管接头处只用了一根胶圈,管道供应商说应用两根胶圈,所以想请问要求,规范,或者是实际是用多少根,若只用了一根胶圈闭水试验有无重大影响,若影响大,应该采取什么补救措施能保证闭水试验完成. 因为是第一次接触到市政排水工程的施工,都是摸石头过河,很多方面还不是很熟悉.. 所以特请教各位给排水方面的高手给予意见.....
本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,发现渗漏大于规范要求值,试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!
塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!