GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT98-2010建筑用卵石、碎石修改版GB14685-2001公路工程水质分析操作规程 5JTJ056-84混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010......
希望对大家有用
水工混凝土骨料试验规范
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
污水用球墨铸铁管的闭水试验检验标准参照哪本规范? 现有规范针对混凝土管和塑料管有相关规定,但是针对球磨铸铁管并无此规定,想问问各位同行,实际施工过程中执行哪本规范?
随着GBT 26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件的实行,现在市政道路中新建污水管道(重力流)已较大范围使用污水用球墨铸铁管,但关于污水用球墨铸铁管的闭水试验标准却没有提及,按照GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 9.3章节中关于无压管道的闭水试验验收标准,规范中只提到了钢筋混凝土管和化学建材管两种闭水计算公式,那污水用球墨铸铁管闭水试验要套用哪个公式呢?钢筋混凝土管与化学建材管两个公式计算出来的允许渗水量相差大约10倍,按道理应该要参照化学建材管的试验标准,但个人感觉还是缺乏一点依据,不知道各位怎么理解?是否有关于污水用球墨铸铁管的相应闭水试验标准呢?
下载了一个(灌溉试验规范SL13-2004),谁有更加全的,谢谢了!
工业用阀门的压力试验规范
那位前辈有《土工试验规范1999》 pdf格式的,请传上来,谢谢为表示感谢[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 编辑 ]
如今建筑与市政工程施工的很进,如果没有一定的规范标准,很难确定一个工程该使用哪个定额,造成不必要的界定麻烦。本人苦寻无果,希望各位兄弟朋友能帮忙找到国家规定。
不为别的,就希望能建立一个属于咱们做试验的同胞们自己的天地!港口工程质量检验评定标准JTJ221-98
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
弹法检测混凝土强度试验规范
市政、公路、监理、试验表格各种表格
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
个人整理的市政4大功能性试验对比表。