各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
本帖最后由 筑城 于 2015-11-27 10:44 编辑 内容简介:净水厂规模为近期2.5万m3/d,远期为7.5m3/d。
我是网易的新手,本想在本网站查找关于大型锅炉水压试验方案参考一下,但是一直没有找到,后来花费很长时间,查找了很多资料才编制了此方案,不知方案编写的是否全面希望有关行家给以点评,同时也供需要此方面资料的网友参考,希望下载此方案的网友提出宝贵的意见,以便提高我在此方面水平。
中国建筑第八工程局有限公司钢筋、直螺纹套筒、防水、砼试验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-12 10:19 编辑 ]
电网系统的谐波试验
包括:1.工程概况 2.试验项目的工程意义 3.设计计算(荷载计算、各阶段设计荷载大小值、荷载下的裂缝宽度计算、挠度计算) 4.加荷方案 5.规划测点布置,量测内容、仪表选择 6.实验数据整理等
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。
某碱厂75T锅炉水压试验方案
管道水压试验方案_secret.doc
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
一、试验条件1、发电机本体试验合格(见试验报告)。2、发电机测量用,励磁用PT,励磁变试验合格。3、励磁系统二次回路接线检查正确。4、励磁装置开环调试合格。5、汽轮机调整完毕,并稳定在3000r/min。二、发电机空载试验步骤:1、发电机出口断路器置试验位置。2、投入发电机测量PT隔离开关。3、投入发电机励磁PT隔离开关。4、投入励磁变压器隔离开关。5、励磁装置置于手动(恒流调节)位置。6、合上 磁开关,起励至发电机端电压30%Ue。7、按阶段增加励磁电流至发电机端电压30%Ue作层间耐压1min。8、按阶段减少励磁电流 发电机端电压最低。9、记录与阶段上升、下降时励磁电流与发电机端电压数据, 发电机空载特性曲线。10、完毕,分断 磁开关。三、发电机短路试验步骤:1、考虑到发电机残压过高,将汽机转速降至500r/min以下。2、拆除发电机出口CT与零序CT的连接铜排(拆除人员须穿绝缘鞋,戴
根据个位前段时间给的意见,制定我处蓄电池充放电试验方案如下:请给点意见蓄电池核对性充放电试验方案 蓄电池直流柜于99年安装使用,采用免维护铅酸蓄电池,使用近8年,曾于2004年做过一次核对性放电试验,对其进行检测,为保证总配直流设备运行的可靠性,拟对其进行一次核对性放电试验,对每个蓄电池进行检测。在咨询蓄电池生产厂家后:得知蓄电池理论寿命为10年,我处蓄电池已使用使用近8年,蓄电池已接近老化,如果充放电试验没做好,有可能对蓄电池造成损害,为保证蓄电池核对性充放电试验顺利进行,特制定方案如下:一、 蓄电池检查由于条件限制,缺少专业设备,只能对蓄电池做基本测试,为保证核对性充放电试验可靠进行,做充放电试验前,需提前对蓄电池进行检查:1、 关电源开关使蓄电池向控制母线供电(带正常负荷)1小时,对备用油开关进行三次电动合闸试验,如每次合闸均无异常则可粗略证明蓄电池性能可靠,功能检查后必须开启电源开关,由充电机补充其电池容量损失。在试验过程中,密切观察蓄电池总电压,如果发现电压低于220V并且下降时间很快,立即停止试验,开启电源开关。纪录试验时间
有哪们朋友有<发电机转子通风试验方案>,请回贴.或者请发至邮箱zhangyoumei001@163.com.qq:734766106
内含静载试验图片,方案,及案例计算
原创作品(绝不抄袭别人),绝对自己独创,桥梁荷载试验方案!欢迎交流!!:) :hug:
1、 试验目的: 1.1 提高高低压加热器水位调节系统在设定值扰动下的调节能力。 1.2 根据试验结果适当调整各有关参数(如:比例带,积分时间等) ,提高调节品质。 1.3 验证控制回路的安全可靠性。 2、试验条件: 2.1 高低压加热器水位调整到合适位置,高低压加热器水位应在给定值的±30mm 范围内变 化。 2.2 高低压加热器水位高/低保护回路,以及联动回路正确可靠。 2.3 锅炉燃烧稳定,主汽压力应保持在给定值的±0.2MPa 范围内波动。
一、试验目的 1、检验导管是否有漏水,漏气现象,保证灌注砼质量。
1 试验目的 本次试验模拟倮马河水电站#1机组在站用电消失,启动#1发电机组带#1主变零起升压,检验该机组的启动及启动后恢复厂用电的能力。 2 试验项目 2.1 压力油罐压力及油位下降速度测试试验; 2.2 #1机组启动带主变升压试验; 2.3 #1发电机组带#1厂变试验。 3 试验准备 3.1 主系统方式:#1发电机停机备用、#1主变转冷备用(仅断开201及2011刀闸),其它元件按正常方式运行。 3.2 厂用电方式:#2厂变带400VI、I
知识点:主体变压器试验
30m部分预应力砼箱梁静载试验方案