首页 课程 资料 论坛
  • 水下混凝土灌注桩断桩预防!

    1、质量问题及现象 

  • 关于水下灌注混凝土的最小水泥用量

    我有一个工程采用钻孔灌注桩,搅拌站的混凝土级配显示水泥用量为295公斤,建筑桩基规范JGJ94-94规定水下灌注混凝土最小水泥用量不能小于360公斤。经本工程各责任主体单位讨论,大家认为目前尚不明确说法在什么条件下可突破规范的规定,结论为搅拌站如拿不出明文依据则已施工部分属于不合格。请大家一起研讨一下。另外新的桩基规范已取消了这条规定。

  • 钻孔灌注桩水下混凝土灌注施工要点

    目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62m)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50m)共176根。由于正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 编辑 ]

  • 关于砌体灌注混凝土的ra,

    关于砌体灌注混凝土的ra,有些在f阶段就折减了,有些到fg后再折减,我搞不清了,兄弟们指导下。我的理解是3.2.1-3注的应该是f阶段折减好,再算出fg后,再按3.2.3折减,各位指导下

  • 水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理

    灌注桩属于隐蔽工程,但由于 影响 灌注桩施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,如地质因素、钻孔工艺、护壁、钢筋笼的上浮、混凝土的配制、灌注等。若稍有不慎或措施不严,就会在灌注中发生质量事故,小到塌孔、缩颈,大到断桩报废,给国家财产造成重大损失,以致影响工期并对整个工程质量产生不利影响。所以,必须高度重视并严格控制钻孔灌注桩的施工质量,尽量避免发生事故及减少事故造成的损失,以利于工程的顺利进行。水下浇注混凝土施工是灌注桩质量控制中最重要的一个环节。水下浇注混凝土是用混凝土从孔底开始灌注,将孔内泥浆置换出来,成为混凝土桩;浇注过程中,应及时掌握孔内混凝土面上升的高度及导管插入深度,测定每个混凝土面位置应取两个以上的测点,测绳受拉伸、湿度等因素影响,所标长度变化较大,须经常校正。浇注混凝土必须连续进行,否则先浇灌进去的混凝土达到初凝,将阻止后浇灌的混凝土从导管中流出。施工中,混凝土浇注速度应尽可能地快一些,终止浇注混凝土前,须确定混凝土面真实高度,以见混凝土中粗骨料为准。对于诱发灌注事故的因素,必须在施工初期就彻底清除其隐患,同时又必须准

  • 关于混凝土灌注桩的问题

    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?

  • 水下灌注壮浮笼现场怎么处理?

    我干了几个月桩,浮笼主要就是混凝土太干稠造成的,但是有的说浮笼猛拔导管,我们现场是慢拔猛落,有时用钩机猛压导管,到底是猛拔还是猛压啊,还有没有什么好办法处理,高手教教菜鸟,谢谢!!!

  • 《水下灌筑混凝土》PDF版

    水利电力出版社出版论坛里下的pdg格式,自己转了pdf,再共享给大家。水下灌筑混凝土.part1

  • 混凝土灌注桩,在成孔时塌孔

    混凝土灌注桩,在成孔时塌孔

    工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]

  • 灌注桩的混凝土充盈系数

    充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过

  • 水下混凝土浇筑技术要求

    A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不

  • 水下混凝土施工,怎么进行浇筑?

    水下混凝土为水中浇筑的混凝土,根据水深确定施工方法。本文整理了六种水下混凝土浇筑施工方法,不知道的就乖乖学习吧 水深较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上混凝土相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上混凝土低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高。

  • 请教水下封底混凝土的疑惑

    大神们:关于水下封底混凝土有点不是很明白,由于没有经历过类似工程,请教一下封底混凝土是怎么浇筑成功的?如果下面没有支持的话,那混凝土不都全部流走了?尤其是在水下。

  • 水下混凝土浇筑中卡管的情况

    在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管,有如下两种情况:1) 初灌时隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度过小,流动性差,夹有大卵石,拌和不均匀,运输途中产生离析,导管接缝处漏水,雨天运送混凝土未加遮盖,使混凝土中的水泥浆被冲走,粗骨料集中而造成导管堵塞。处理办法可用长杆冲捣导管内混凝土,用吊绳拌动导管,或在导管上安装附着式振捣器等使隔水栓下落。如仍不能下落时,则必须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理和修整,然后重新吊装导管,重新灌注。并按前述第2)项方法将散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管时应注意,导管下重上轻,防止翻倒伤人。2) 机械发生故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过久,或灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已经初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。其预防方法是灌注前应仔细检查灌注机械,并准备备用机械,发生故障立即换备用机械,同时采取措施,加速混凝土灌注速度,必要时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。当灌注时间已久,孔内首批混凝土初凝,导管内又堵塞有混凝土,此时处理方法是导管拔出,用吸泥机将孔内表层混凝

  • 混凝土灌注桩的振捣问题

    在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!

  • 钻孔灌注桩基础水下混凝土施工问题及处理方法

    摘要:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架

点击加载更多

水下灌注混凝土

水下灌注混凝土专题,为您提供水下灌注混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水下灌注混凝土 相关的专业交流讨论,更多水下灌注混凝土相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水阁垃圾填埋场

水管闭水试验