现有污水要用水解酸化--接触氧化工艺,不过原水的PH值为10左右,我要考虑先中和再水解还是先水解再中和.请各位大侠赐教.
大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧
不知道好不好 打家看下
我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?
难降解有机废水(含苯环等),进水COD500-600,经吸附沉淀+水解酸化+生物流化床+曝气池+一沉池+生物流化床+二沉池+混凝沉淀池出水后COD100左右,水解酸化池以前没有挂填料,现在想要挂填料了,处理效果会好些吗?水解酸化池前面的吸附沉淀池(一体的)也改成水解酸化池,也挂上填料,大家觉得这样改工艺效果会好些吗[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-22 14:30 编辑 ]
图纸简介: 水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低 投稿网友: jsyiqing 上传时间: 2013-07-22
大家在实际运行的过程中,说说是如何判断水解酸化效果的好坏的?是通过测试某些指标还是根据观察,闻气味还是通过后续效果的好坏来判断。我觉得书本上的和实际运行还是有些差距的,想看看大家实际运行的一些情况。
最近培养的水解池,不知道如何观察效果,每天进车间倒是觉得很臭,我们睡觉280方,每天进水30方,内部有填料,采用潜水推流器搅拌,PH一直维持在6.2左右,采样,要过很久污泥才会沉下去,上清液还好,带一点泥,SV估计有20%,每天都投50KG葡萄糖防止碳源不足,进水COD在1500,由于调试初期进的清水,到现在COD还只有1100左右,不知道如何观察效果!
我们是制革废水,还有大量的硫化物,但是前面我们加过量的硫酸亚铁使之沉淀,但是到了水解酸化,我们加硫酸亚铁就变黑,而且后面的接触氧化变成了白色,是不是水解酸化会还原硫酸根释放出硫根,还是其他的原因呢?现在感觉这样下去系统可能会崩溃掉,毕竟接触氧化不是以前那种褐色的。
如图中水解酸化池布水的方式,有两个问题1、这种布水方式叫什么?2、池底布水头的制作有什么要求,是否有标准件?
本人做了一个水厂设计,处理羊绒产业园区和中小企业孵化园区产业污水,3万吨/天,采用“水解酸化池+倒置AAO池+辐流沉淀池”主体工艺。 水解酸化池采用配水器的方式布水,现在设计排除水解酸化池中下部污泥,将水解酸化池的污泥排到回流泵池,和辐流沉淀池的污泥一起回流到倒置AAO池,这种方法可行吗?如果不可行,为什么? 考虑水解酸化池的污泥基本为生污泥,和生物池的熟污泥一起回流到AAO,会不会影响AAO池的反应效果,怎么影响的?我不太明白。请行家赐教? ps(我知道正常情况水解酸化池的污泥排到贮泥池,直接进入污泥处理系统),现在设计已经做成上述参与回流这种形式了,不想再改动。想请前辈们论证一下水解酸化池污泥参与回流的可行性。
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
水解酸化填料支架是用镀锌管好 还是螺纹钢好一水解酸化池采用槽钢和镀锌管焊接成网再在镀锌管上挂填料 现觉得镀锌管焊接容易焊接破损坏镀锌层难于防腐 想改成螺纹钢但螺纹钢除锈防腐比较困难 请大家发表高见 根据工程经验给个参考意见 DN15X2mm钢管与14号螺纹钢价格差不多
现在在论坛上看到很多关于印染废水及脱色的问题。本人现在也在接触一个印染废水,先想问一下各位一般水解酸化池HRT设计为多少,能使后面的接触氧化阶段尽量不反色?另外水解酸化池的调试启动大概要多久,培菌有何要求。现将接触氧化池两单池改为水解酸化池,微曝气。不知启动是否更快?
请大家就水解酸化池的设计参数和运行与控制发表看法:1、水解酸化池设计负荷以多少合适?哪些废水合适用水解酸化工艺?2、水解酸化池以什么方式布水才均匀,不会出现死角;排泥方式及周期。3、为确保水解酸化池的正常运行,还需要控制好哪些参数?4、各位有现在运行成功的案例和图片,发上来大家鉴赏。
水解酸化好象是热门工艺,是万能膏药。我看了不少工艺设计,凡是可生化性差的水就采用水解酸化,但是又不象厌氧或者好氧,菌种的培养也好象没有成熟的办法。工程建好了成了一种摆设。设问水解酸化到底是咋回事,能不能象厌氧好氧一样易于定性化。
玉米深加工废水处理,处理水量578m3/d,设计水解酸化池ABR形式的,表面负荷和水力停留时间这两个重要的参数如何选取,水解酸化池设计参数在那本设计规范(手册)里查找啊?Bod:1900mg/lCod:3900mg/l非常感激知情人士的告知与帮助,小弟在此不胜感激!
各位兄台。。水解酸化池停留时间多少比较合适??查阅了很多资料。从3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是单独输送入厂的开发区工业废水。。需要预处理。。考虑水解酸化池。HRT设置多少比较合适呢。。。
本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!