首页 课程 资料 论坛
  • 水解酸化池设计规范 2015最新版

    水解酸化池设计规范 2015最新版

  • 求教:水解酸化池的布水设计

    本人设计一个日处理12000立方米的矩形酸化池,初定为设两个池子查阅许多书籍仍不得布水设计的方法,在此求教各位高人:水解酸化池的布水设计,最好有实例的计算过程。万分感谢!

  • 急救。。。水解酸化池设计参数。

    各位兄台。。水解酸化池停留时间多少比较合适??查阅了很多资料。从3.5h~2d不等。。本工程有部分污水是单独输送入厂的开发区工业废水。。需要预处理。。考虑水解酸化池。HRT设置多少比较合适呢。。。

  • 求助:水解酸化池的设计参数

    本人环境工程毕业,正在做毕业设计。涉及情况如下:某中药厂中成药废水,3000m3/d,工厂实行8小时工作制,COD 1038.2mg/L、SS 417.4mg/L BOD5 230mg/L BOD5/COD=0.2214,可生化性较差,必须设置一水解酸化池,以利于后续处理。要求达到二级标准。 拟采用水解酸化-SBR工艺处理该厂废水。3池,每池8小时3周期工作。 该水解酸化池也兼作调节池,可是我不知道这个调节水解酸化池该设计得有多大,其水力停留时间该为多少。在www.cnki.net上找了一些相关的文献,也查了不少设计书籍,没有发现和我所设计的污水相类似的,看到的情况是生活污水,一般HRT为2.5-4小时,一些工业废水也有10.7小时的。今天和指导老师交流的时候,还说我的这个调节水解酸化池得储存一天半或者只要一天的水量,其HRT可能就是一天多了。他要求我继续找资料,找研究性的论文,一定要有设计的依据或者实际的例子。设计是要求符合规范或者实例的。 恳请哪位专家帮助我,需要废水水质和我的设计资料差不多的,最好能有设计的依据,水解酸化池后BOD5&COD的变化情况,

  • 讨论水解酸化池的设计与运行

    请大家就水解酸化池的设计参数和运行与控制发表看法:1、水解酸化池设计负荷以多少合适?哪些废水合适用水解酸化工艺?2、水解酸化池以什么方式布水才均匀,不会出现死角;排泥方式及周期。3、为确保水解酸化池的正常运行,还需要控制好哪些参数?4、各位有现在运行成功的案例和图片,发上来大家鉴赏。

  • 水解酸化池设计计算软件

    水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的

  • 关于水解酸化池的设计计算问题!

    Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。

  • 关于事故池设计规范要求

    关于事故池设计规范要求

  • 求……水解酸化池设计参数!急

    水解酸化池好多书里都有介绍,但都太简单了,各项参数都没写明确,很含糊哪为知道具体设计参数范围,请给我好么,谢谢了给参数的同时请您也把在哪本书里查到的告诉我好么,谢谢了急等!

  • 关于含油废水的设计规范

    如题,看到论坛没有这个文档,刚好下载来学习的,有需要的一起学习

  • 关于滤池清洗的设计规范

    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考

  • 水解酸化池的作用是什么

    大家好,我是新手,问个简单的问题,我看了好多处理废水的方案,好多工艺都是曝气池前面+水解酸化池,1问:怎么不直接用厌氧UASB等产生沼气的方法2问 水解酸化就是厌氧处理工艺的前半部分流程吧

  • 关于医院设计规范的问题

    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少

  • 一个关于设计规范的问题。

    现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555

  • 爆炸和火灾下的设计规范

    爆炸和火灾下的设计规范

  • 关于电梯和楼梯的设计规范

    关于电梯和楼梯的设计规范

  • 水解酸化池的臭味怎么处理

    我们公司是做鸡肉屠宰及深加工处理的行业,污水处理工艺是汽浮+水解酸化+二级生物氧化,工艺都是室外建筑,困扰我们多年的就是调节池和水解酸化池的臭味,请教各位亲们,咋办?

  • 10t/d情况下水解酸化池如何设计?

    rt,正在设计一款农村生活污水一体化处理设备,准备采用水解酸化+生物接触氧化工艺。在10t/d的水量下,一体化设备中的水解酸化池设计怎么设计才能符合设计规范啊? 原本打算采用升流式水解酸化反应器的,但是如果按一般4~6m高度的话就有些太高了感觉,和后续工艺的生物接触氧化池也不好匹配。这样怎么设置高度呢? 另外排泥也感觉是个问题,算下来连DN10都没有,这种情况下有必要设置排泥管么? 一般水解酸化池应该需要污泥回流的,这个水量有必要设置污泥回流么? 最后,我看单个水解酸化反应器要设置出水堰、挡流板等,我这个是放在一体化设备中的,出水是依然设置出水堰还是直接在上部接根出水管呢? 请各位不吝赐教。