请教高手:最近公司的调节池换位置,领导要求根据实际请况重新算.流量2400m3/d, cod0-6h 30m3/h 10256-8h 150m3/h 15008-11h 80m3/h 120011-13h 200m3/h 170513-17h 80m3/h 124617-20h 200m3/h 160220-22 120m3/h 143822-24h 60m3/h 1094请各位前辈赐教
高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~
水泵水箱联合供水,生活用水高位水箱调节容积计算问题按照秘书处复习第二版教材为:按照《建给》教材(第五版)为:计算方式一样,只是秘书处教材将《建给》教材公式中的C值取定为1.25水泵水箱联合供水,Qb就等于Qh(最大时用水量),n取4,计算结果要求V≥7.8%Qh就能满足要求。但是建给规范3.7.5:“……由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的5
各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=27
容积计算有用体积膨胀系数X水温最大波动值X系统的水容积,但这个公式很难用。还有一个是用系统充水时水的体积来计算的。现在的问题是有没有一个比较直观且实用的公式来定水箱的容积。谢谢!
建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?
如果按照《建给》规范3.8.5.4条计算,举例:水泵出流量3L/S,即10.8立方米/小时,安全系数取1.1,水泵一小时内启泵次数8次,则计算出来调节容积为371L,是这样计算的吗?请求高人解答!!!!
煤污水,是收集冲刷煤堆场的雨水,雨水量计算公式采用Q=ψHF,式中径流系数ψ取0.2,F为汇水面积约77621平方米,H为多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。则Q=2239m3/d,降雨量比较集中的时候,有可能4--6个小时内排出一天60%的污水,所以一小时最大雨水量为335.8m3/h。想求助大家,调节池怎么算? 《建筑中水设计规范》1、连续运行时,调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算。2、间歇运行时,调节池(箱)的调节容积可按处理工艺运行周期计算。我是否可以按日处理水量的35%~50%计算?还是按一天24小时平均下来,算6--8个小时的调节量?还有最后的清水池,全部回收用作喷洒除尘、消防用水,请问清水池容积多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合适吗?真的是头疼,先谢谢大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 编辑 ]
关于清水池调节容积的计算。清水池的调节容积计算每年都考,很多人不会做。以前提到了两种方法,一种是表格法,把24小时每个小时的进水量和出水量差值累加起来,得到一个调节容积。但是大家都嫌麻烦。第二种方法是最大连续时+两头找的方法,先找一个最大的连续时,然后两头找他的临近区域的差值。是一种推荐方法。我做题的时候总是不放心,总是隐隐约约的觉得不放心,你为什么说这一块就是最大?直到听了老妖精的公开课,才发现两头找的方法是不完善,有时候你找到的最大连续时他不是正确答案。他们提的方法才是合适的。把24小时分成两段,找最高时,最低时,他们这种方法比两头找复杂,但是没有漏洞。他们课件上给的那个题,如果用两头找的方法,很难做出正确答案来。
某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。 问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?
工业废水调节池的设计计算
本人最近在给排水设计手册上看到一个关于高位水箱容积计算的估算公式,不明白这个公式是怎么得来的,请各位高手指点一二,公式如下:Vt=(Q--Qb)T+QbTb 其中公式中字母的意思是 Vt----高位水箱的有效容积 Q-----设计秒流量 Qb-----水泵出水量 Tb-----水泵最短运行时间 T-----设计秒流量延续时间
本人做了一电站调节池,长180m,宽40m,底板分为多板,基础为长石石英砂岩,底板按半无限长地基梁计算属长梁,书中无表格可用;如按可压缩性地基计算,与实际不符合;按倒置梁法,过于保守,请同行献计。cyc_lc@163.com;0872-3140515
很适用的个人小软件。希望给大家带来方便。
呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
某地一座商业楼,室内消防给水系统按中级危险级II级要求设计,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓系统设计流量为30L/S,自动喷水系统的设计流量均为20L/S,市政管网连续供水量为10立方米/h,采用水池、水泵联合供水方式,消防水池的容积为()立方米 A.324 B.356 C.396 D.720书上答案是B。消火栓灭火持续时间3h,自动喷水持续时间1h,消防用水量396立方米。按照书中答案的理解减去了4h的市政管网连续供水量。但在灭火的时候两种灭火系统很可能会一起使用的,不会等待自动喷水灭火1h后,再用消火栓灭火3h。所以我认为如果要扣除补水量,应按3h计算,答案是366。各位高手认为呢?
生活水池容积计算:我看过了些书有的说生活水池有效容积=生活调节水量 有的说生活水池有效容积=生活调节水量+生活贮备水量。 你们是怎么计算的 啊? 还有水池用水泵直接供水给水箱,目前是不是大多采用变频水泵?
hebeizh16,以前记不记得你出过一道多选题,是问热水系统的有关的计算,哪个跟冷水的温度有关。当时我看了规范,根据5.4.19第二款的规定,Δt按系统最大温差算,就把膨胀水箱也选上了,但是,你给的答案,并没有该项。昨天看了《执业手册》P234,就是关于系统的附件的计算步骤,里面明确说明:“Δt=tr-tf,tf按热水回水温度计算”。而在P261的膨胀水箱的例题中,Δt却是按tr-tl,即用冷水温度算的。所以,不知道哪个是对的。按规范,应该用tl,是吧。同时,也欢迎知道的朋友给些建议,谢谢。
膨胀水箱的容积计算公式