我刚参加工作,老板就要做一个屠宰废水的设计,平时日产废水30立方,过年100立方,平常按8小时算来处理,进水量大时按16小时处理,排水集中在凌晨4小时左右,我怎么确定调节池的大小和停留时间么呢?请各位师哥师姐帮我分析分析
调节池:设计流量:400t/d(16.7 m3/h设计最大时流量为80m3/h),设计停留时间:1.5h(根据提升泵流量)设计有效容积:150m3工艺尺寸:Ø8.0×8.15m池内安装污水一次提升泵。就地仪表:安装在线超声波液位计1台。 一次提升泵80QW50-8-3 数 量:2台(1用1备)流 量:100m3/h扬 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)
工业废水调节池的设计计算
工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面: 1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
SATWE设计参数选择依据2
SATWE设计参数选择依据
各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
我想知道在水处理中,设计的调节池,厌氧池,好氧池,沉淀池,絮凝池,集水井,栅格等等这些的规格 需要什么条件来设计呢,就是说我假如要一天处理100吨的废水 这些规格应该多大呢 那我处理200吨的话是不是直接把规格扩大2倍呢,设计规格原则是什么。。 求教了,谢谢前辈们给提提建议,给提提设计原则之类的分享到:
图纸简介: 环境工程毕业设计调节池设计图。。 投稿网友: ycl10086110 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:
图纸简介: 污调节池结构施工图,包含调节池平面图,调节池剖面图,调节池预埋件说明图。 投稿网友: wzf3769 上传时间: 2014-07-16
图纸简介: 该工程为某地调节池、事故池,尺寸为10mX12mX5m ,5米深,覆土800,地下水-1.4。图纸内容包含结构设计说明,底板配筋平面图,壁板配筋平面图,顶板配筋平面图,预留洞,埋件平面图,构造大样图等。 投稿网友: yqsource 上传时间:
设计变更项目:市政污水工艺:沉砂池--格栅--氧化沟进水PH变化有时候3点多,有时候6,7,我设计格栅和氧化沟之间加个中和调节池,水力停留时间3H,里面加折板,配加CA(OH)2(熟石灰)的加药系统,一,这样可以吗?二,不设沉渣斗,吸泥机是否可行?三,如题,能否共享启发下思维,多谢!
3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
如题,怎么看条形基础设计合不合理,哪些地方有没有超限