对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。
疑问一:该条第7款说:验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时,应将2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 永久荷载控制的桩基是什么意思?因为2-5款中确定水平承载力特征值的前提:一个是桩身强度控制,一个是桩顶水平位移控制。疑问二:2-5款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以0.8。 那么第6款确定的特征值为什么不乘0.8呢?? 感谢各位高手给予指点!
由水平荷载的大小、桩基的设计等级、建筑物的大小(是否是高大建筑物)来判断是否用5.7.1公式。个人理解1、水平荷载较大的高大建筑物不适用5.7.1公式 2、水平荷载较大的甲乙级由水平载荷试验来求Rh 3、其他情况可用规范5.7.2条确定Rh
建筑桩基技术规范08版讲解
规范JGJ94-2008中条款5.9.7中2,和3的区别是什么,即受柱(墙)冲切承载力和承台受柱承载力的区别?是因为柱下矩形独立承台吗?那第2款什么时候用啊?
08《建筑桩基技术规范》WORD版
希望对大家有帮助
网上的《建筑桩基技术规范修订稿》都是ppt格式,不方便打印,现整理成pdf格式,共13页。
桩基规范94-94修订若干技术焦点剖析刘金砺 (中国建筑科学研究院地基基础研究所)2007年3月份讲稿,ppt格式;另带全部现场录音,mp3格式。讲稿在网上很多地方都有,录音我还没有见到,现在拿出和大家分享。ppt文件有的powerpoint2003可能打不开,可以换其他的版本试试.讲稿1
请教各位高手: JGJ94-94第5.4.3条算出来的桩水平力是指的群桩中单根桩的水平承载力还是群桩整体的水平承载力?先谢谢了:)
请问一注考试还用《建筑桩基技术规范》吗?会出这方面的题吗?看大纲里没有这本规范,但2007施书和2005徐建的题里都用到这本规范,不知考试时会不会用到,会不会有这方面的题。
建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008http://www.bibidu.com/fileview-676829.html
:lol :lol:lol :lol :lol :lol
暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
2008全国桩基技术规范讲座
建筑深基坑支护技术规范
建筑桩基技术规范
建筑桩基技术规范专题,为您提供建筑桩基技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑桩基技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑桩基技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子