专项施工方案---塔吊基础施工方案(教学版)
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
原创,欢迎提供意见!拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.100m,根据正式基坑围护图纸及有关资料显示场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63型号塔吊,;每台主架安装高度为120m,起升高度110m,安装具体位置详见塔吊安装平面布置图,承台底面相对标高-3.30m,-5.400m。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩,钻孔灌注桩均需要穿过水泥搅拌桩进行施工。塔吊基础设计 1一、工程概况 1二、编制依据 1三、地质地貌情况 1四、塔吊基础设计 4塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) 19A08桩基基础计算书 19A09桩基基础计算书 25A10桩基基础计算书 30C02桩基础计算书 36C03桩基础计算书 42D06桩基
浙江宝亮特种播磨有限公司塑业车间(二)项目[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-3 17:05 编辑 ]
本帖最后由 筑城 于 2014-9-8 17:31 编辑 阵列厂房施工时期共设塔吊8台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,1#~8#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24吨,端部起重量为5.65t。 成盒及彩膜厂房施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,9#~14#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24t,端部起重量为5.65t。 模块厂房现场施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,15#~20#塔吊均采用ST7030型塔吊,该塔吊臂长70m,端头起重量3t。 综合动力站共设塔吊2台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图, 21#采用QTZ6018、22#采用
塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25
塔吊基础工程施工方案编制实例________________________________________一、工程概况: 武警上海市总队机关办公指挥大楼项目位于虹桥路1328号地块,东西方向位于姚红东路和姚红西路之间,南侧靠红宝石路,整个基底占地面积约19000m2。该项目1幢主楼和2幢附楼组成,总建筑面积37490m2。其中主楼位于基底的北侧,为1幢地下1层、地上17层板式高层建筑,建筑高度63.9m。附楼位于主楼的南侧,相距主楼30.8m,地面2层结构分布在附楼的东西2侧,并由地下室(地下车库)将之相连。本工程主楼及附楼地下均为一层,基坑挖深约6米,工程主体结构为框架——剪力墙结构、钻孔灌注桩阀板基础承载。 本工程采用一部QTZ63轻型外附上旋式塔机。二、塔吊布置位置: 塔吊布置在主楼南立面,塔吊基础中心线距B轴线6400mm,距20轴线37770mm。三、塔吊基础结构要求: 塔吊混凝土基础平面尺寸为6000×6000,混凝土标号为C35,内配Φ20@
严格按照塔吊施工方案的制定依据及制定原则,完成塔吊施工方案的编制,既能降低施工成本,又满足施工进度要求,更可确保施工的安全。 1)根据工程特点选择合适的塔吊型号,如:QTZ40塔吊、QTZ50塔吊、QTZ63塔吊、QTZ80塔吊等,尽量做到既降低施工成本,又满足施工进度要求,塔吊进场认真做好进场验收工。 2)塔吊大臂旋转半径要尽量覆盖建筑物。塔吊标准节www.sdtadiao.cn 3)塔吊大臂最远吊点起吊重量应与塔吊提升能力相匹配。 4)塔吊应尽量避开周围障碍物(如高压线、建构筑物)。 5)便于塔吊安装、拆卸和附墙。 6)考虑塔吊基础与高层深基坑的关系。
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:29 编辑 内容简介:该工程为地下筏板基础,地上多层框架结构。塔吊基础位于灰土挤密桩上,处于自重湿陷性黄土场地,施工中采用QTZ80(5610)塔式起重机一台,塔吊基础采用预埋地脚螺栓固定式钢筋混凝土承台基础。文件格式:Word文件大小:764 kB
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:32 编辑 文件格式:Word文件大小:469 kB
塔吊安装、拆除施工方案审批
8栋24~30层高层商住楼及1栋3层会所,建筑物总高度约为90米,主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,裙房及会所为钢筋混凝土框架结构,基础为钻孔灌注桩。采用7台QTZ63(TC5510)型液压自升塔式起重机,该机最大起重荷载60kn,最大起重力矩760kn•m,起重高度分别为: 1#楼105m,2#楼110m,3#楼90m,4#楼95m,6#楼100m,7#楼102m,8#楼105m。塔身宽度1.6m.[ 本帖最后由 zhihui212 于 2010-3-30 18:31 编辑 ]
资料很好,和大家共分享!
35米升降式高杆灯基础施工设计方案谢谢大家
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
人货梯架在地库顶板上面,板厚300mm,下面脚手架拆除了。求加固方案,主楼是28层的高层。
xx 创新中心工程 塔吊安装施工方案
注浆加固法地基处理施工方案是什么 地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢? 一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么 注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。 具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注浆加固法是最常用的一种方式,而
路基下沉注浆加固施工方案 采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。