污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
随着GBT 26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件的实行,现在市政道路中新建污水管道(重力流)已较大范围使用污水用球墨铸铁管,但关于污水用球墨铸铁管的闭水试验标准却没有提及,按照GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 9.3章节中关于无压管道的闭水试验验收标准,规范中只提到了钢筋混凝土管和化学建材管两种闭水计算公式,那污水用球墨铸铁管闭水试验要套用哪个公式呢?钢筋混凝土管与化学建材管两个公式计算出来的允许渗水量相差大约10倍,按道理应该要参照化学建材管的试验标准,但个人感觉还是缺乏一点依据,不知道各位怎么理解?是否有关于污水用球墨铸铁管的相应闭水试验标准呢?
污水用球墨铸铁管的闭水试验检验标准参照哪本规范? 现有规范针对混凝土管和塑料管有相关规定,但是针对球磨铸铁管并无此规定,想问问各位同行,实际施工过程中执行哪本规范?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:01 编辑 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免水渗漏,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。
一中学试验楼,有化学、生物、物理三类试验室,其污水要如何处理?用什么设施?该设施参何图集施工?搜索以前贴子未曾发现有明确说明的。
路桥工程试验表格.(全套)rar
市政、公路、监理、试验表格各种表格
沥青混合料沥青含量试验(抽提仪法)原始记录表沥青混合料马歇尔试验记录表(表干法)沥青混合料配合比原始记录表沥青与粗集料的粘附性试验记录表沥青与粗集料的粘附性试验原始记录表(水浸法)沥青针入度、延度、软化点试验记录表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 15:38 编辑 ]
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
试验仪器自校规程及表格.doc刚才急用在这里找了找没有到别处找到了 就跟大家分享一下