求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
论文简介:给排水管道.....通球试验记录通球试验记录通球试验记录通球试验记录 投稿网友:aqkyvi 上传时间: 2013-01-25 <
排水主\支管都安装完毕了..灌水试验是不是主\支分开报????本工地是先主管安装...后续支管才安装的上报记录的时候时间按照主管安装时间还是支管安装时间,如果谁有详细的细节和我说下....刚做第一个工程...好多不懂啊..最好有谁做好的范本给我看看.呵呵
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
本帖最后由 mei316172081 于 2014-10-10 14:59 编辑 消火栓系统试射试验记录C03-7如何填写
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
请教各位大侠,政府采购的设备:如溴化锂机组、卧式空气处理机组,要做以下试验记录吗:空调制冷系统试运转调试记录、制冷系统气密性试验记录、制冷机组、单元式空调机组试运转记录,如需要做,请问如何填写?
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,发现渗漏大于规范要求值,试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!
http://www.sina.com.cn 2007年05月09日11:54 新华社 国家大剧院倒映在水面上。