首页 课程 资料 论坛
  • 急求:《工业循环水冷却处理》

    因工程设计急需:《工业循环水冷却处理》GB50102-2003,望朋友们支持!!我的邮箱:ansen-1218@126.com.

  • 工业循环水冷却设计规范

    希望对有需要的朋友有所帮助

  • 冷却塔冬季可以把15度循环水冷却到5度吗

    我单位处在东北冬季想用冷却塔将15度循环水冷却到5度,减少制冷机开启时间,不知有没有低温凉水塔可不可行请高人指点一下.

  • 《工业循环水冷却设计规范》(2003版)

    《工业循环水冷却设计规范》(2003版)

  • 循环水冷却水处理手册大全

    循环冷却水系统理论及计算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 编辑 ]

  • 循环水冷却塔建筑/结构施工图

    图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份

  • 循环水冷却塔防冰新技术

    摘 要:寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 关键词:冷却塔;防冰;新技术 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。<

  • 循环水冷却塔需要备用吗,有没设计依据?

    各位,目前遇到一个海外项目,业主让备用一台冷却塔,冷却塔比较大,有个疑问,冷却塔是必须备用吗,可以不备吗,有没有标准,设计规范等依据加以说明,欢迎大家讨论。

  • 循环水冷却塔防冰及其实际应用效果

    寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾型横流干湿

  • 给水排水设计手册(第五册[水质处理与循环水冷却]

    给水排水设计手册(第五册[水质处理与循环水冷却]

  • 工业循环水冷却塔热力性能测试条件

    工业循环冷却塔都应进行冷却塔的热力性能测试。冷却塔的热力性能测试,需测出大气压力、风速风向、进塔空气干湿球温度、进塔水量、进出塔温度、进塔空气流量、机械通风冷却塔的风机轴功率和风机叶片的安装角度。通过对各工况的热力计算,冷却数和容积散质系统的计算,得出冷却塔的实际冷却能力,综合评价出冷却塔的冷却效率,提出改进意见,节约水资源,为企业正常生产提供可靠地循环水。 冷却原理 冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态——气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。 冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。 工业

  • 冷却塔循环水泵压力问题

    冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q

  • 冷却循环水系统设备简介

    11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质

  • 循环水和闭式冷却水系统

    热泵循环水系统作用:

  • 循环水冷却塔防冰新技术的探讨分析

 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾

  • 求助 循环水冷却系统中的系统容积算法??

    求助:循环冷却水系统容积的计算??在书上看到 系统容积按循环水量的1/3计算,我对这句话不明白,什么叫循环水量?循环水量单位不是m3/h吗?我们的循环水量是50m3/h。那么50m3/h的1/3是什么意思啊??各位高手帮帮忙啊!!!!!

  • 循环水冷却塔防冰新技术的介绍说明

 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾型横流干湿式冷却塔,分两座,一座五间共十间。平面尺寸为:64.05m×20.13m,塔高14.662m(不包括水槽上缘风筒高度),塔体为木框架结构,作CCA防腐处理。淋水填料采用填料混装技术,配装高效薄膜填料及拱点

  • 求教关于闭式冷却塔循环水系统

    一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。

  • 新人请教冷却循环水处理的问题

    查了05S图集,上面说压差过滤器的进口应是循环水泵的出口,那么这个过滤器是在水泵的出水一侧了?可是我师傅说应该是在水泵进水一侧?糊涂中。。。。另外,上了加药式的处理装置后还需要这个压差过滤器吗?还是两者合二为一了?望大师们指教:kiss:

点击加载更多

循环水冷却

循环水冷却专题,为您提供循环水冷却相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水冷却 相关的专业交流讨论,更多循环水冷却相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

循环水冷机

循环水冷却系统设计