最近我要写一篇关于电解铝和碳素厂循环水利用的论文.主要是不了解这种循环水的水质情况和水质的特征,还包括水的了来源.那位有这方面的相关材料啊..帮帮我啊.谢谢大家拉......
最近我要写一篇关于电解铝和碳素厂循环水利用的论文.主要是不了解这种循环水的水质情况和水质的特征,还包括水的了来源.那位有这方面的相关材料啊..帮帮我啊.谢谢大家拉......
我厂煤气站工业循环水总量600吨/小时,回水余温仍有53度,夏天温度更高,回水还需要冷却后循环使用。1、求助有没有好的方法利用回水温度2、我自己考虑想用热管换热器加热澡堂用水,想请问可不可以3、求热管换热器制作的资料
前言:近年来,我国的城市发展迅速,规模扩建也很快。供热会破坏人们的生存环境,同时,大量的城镇出现了供热不足的问题。资料表明,循环水的余热如果可以用于日常供热中,我国的电厂可大大提高供热能力。但是电厂在循环水的余热利用方面经常会遇到一些问题,即循环水在冬季温度会比较低,达不到供热的要求,因此我们需要想办法把循环水的水温变高一些。可以通过以下两种方法:即把电厂的循环水当成一种低位的热源,然后再通过热泵技术的原理去吸收掉余热实现供热或者通过某些方法保持汽轮机组在低真空环境下正常运行。热泵技术的基本思想是:电厂把30℃左右的常温电厂循环水传给用户,通过地泵吸收热量,再把冷却的热网水回收到凝汽器里当成电厂的循环冷却水使用。这种方法在业界备受关注。 一、低真空运行技术 大型电厂机组的凝汽器对循环水的要求是:在进口处允许的最高温度为33摄氏度,在出口处允许的最高温度为45摄氏度,正好属于高效散热器所规定的温度范围。采取适当的方法使得机组的排气压力比设计值低,把40摄氏度的循环水供给用户。监测凝汽器的排热负荷,当它比用户的热负
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
现在有一条工业的生产线上需要两个循环水池 一冷一热,就是冷水从从冷水池出来给设备冷却 设备出来的热水在打到热水池 再由泵打上冷却塔 求问这两个水池的容积怎么确定 都是按循环量的1/3设计吗?
图纸简介: 高炉密闭循环水工艺流程图,包括高炉冷却壁、蛇形管、炉底、风口等软化水密闭循环冷却 投稿网友: l38388890 上传时间: 2013-07-15
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 编辑 某循环水补水双膜处理pid
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
论文摘要:采暖循环水系统存在的主要问题是换热设备的结垢影响换热效率;系统管网的腐蚀以及腐蚀造成的水质二次污染,管网末端散热器铁垢沉积、堵塞,影响散热的问题。 论文关键词:采暖 循环水系统 一、暖气供水质量要求 热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统)悬浮物≤5mg/L总硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:pH值:7~12悬浮物≤20mg/L总硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖执行城市热力网设计规范CJJ34—2002或执行HG/T3729—2004标准。
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下目前碱度在850左右,总硬度在100左右
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!