近日我碰到一个大处理量的循环水系统,方案为将河水(原水为绍兴市河水,水质一般)处理为循环水,处理量为500T/h,请各位前辈多多指教,此工艺流程如何设计是好?
循环水量与室内系统的关系在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可
采暖空调循环水系统定压知识梳理
采暖空调系统循环水系统定压图集05K210
11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
热泵循环水系统作用:
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损
一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。
如题,分别用于钢厂软水循环、净循环、浊循环系统的输水泵(水温约50度),压力20~90m,请问选型有没有什么讲究?用普通的离心泵是否可以?推荐几个做得不错的品牌最好了,谢谢。第一次做循环水处理,请大家多指教。
我急建一个10人位淋浴,要求水量大压力大,我从外买热水储进一个8吨的开式热水箱,用什么泵?流量?压力?系统的其它设备?系统简图?急需高人指点!有酬谢!我的邮箱:Wsfb678@yahoo.com.cn 冯冰
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007第3.2.7条:循环冷却水不应做直流水使用。这条规范还是强规。问题:什么是直流水?
在循环水处理中由于系统中有不锈钢材质,必须对水中的余氯的量进行控制。而氯离子的含量不能代表余氯的量。一般情况下余氯控制在0.3-0.5ppm这个说法对吗?
在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。 近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。 一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少 上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在2.7-3.3之间。如哈
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标: 异养菌 < 5×105 个/ml 2 次/周 真菌 < 10 个/ml 1 次/周 硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1 次/月 铁细菌 < 100 个/ml
1 原浊循环水系统运行状况 1.1 浊环水系统回水的特点 炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。 回水呈黑灰色,SS以FeO为主,SS颗粒较大。 炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。 1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺 3座转炉除尘废水由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机