施工时,来了个新监理,说是搞水文地质的,不同意注水,他说他没搞过,也不知道这种方法,感觉很难缠,领导找了个冶金工业部规程,可不是最新的国标,大家救救急啊急需要YS 5214-2000 注水试验规程 2001-7-1 YS 5215-2000 抽水试验规程 2001-7-1 YS 5216-2000 压水试验规程 2001-7-1 谁有阿,发至我的邮箱hua_siddhata@yahoo.com.cn,或给出下载,本人不慎感激。
灌浆压力之前,先做压水试验,(回填灌浆是根据经验确定灌浆压力的例外),然后根据压水试验来确定灌浆参数(压力、浆液浓度等),那么如何根据压水试验来确定呢?压水试验只是确定了岩体的透水率而已,如何确定灌浆参数的??请高手指点!谢谢!!
压水试验在深钻孔中的应用 1.引言 钻孔压水试验的主要任务是测定岩体的透水性,为评价岩体的渗透特性和设计渗控措施提供基本资料。 现行行业标准《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003规定的水利水电钻孔压水试验方法中,流量数据观测采用流量表,压力数据观测采用压力表。流量表和压力表均布置在孔外,试验压力的得出需综合考虑试验条件并经过计算,才能得出其数值。而压水规范规定,采用三级压力五个阶段的压水试验,即三级全压力分别按0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa控制。 而工程实际情况,严格按照规范规定来做往往不适用。某工程中钻孔压水试验条件为: (1)钻孔深度大,具有几百米水头,属深孔压水
本帖最后由 菜老包 于 2017-6-24 15:28 编辑
最近遇到一些问题,想请教一下大家,压水试验能不能只采用一级压力,比如0.25MPa,不再采用其他压力了,可以吗另外,在混凝土截渗墙用注水试验检测时,上面5米可以施工,5米以下一钻孔就破碎了,无法进行注水试验,怎么办
水电水利工程钻孔压水试验规程
化学灌浆做完之后,用压水试验来证明化学灌浆是是否合格对不??那么标准是什么呀??怎么才能说化学灌浆是合格的呀...
一些水文地质试验的过程资料,分享给大家。
水利水电工程钻孔压水试验规程
水利水电工程钻孔压水试验规程SL31-2003
摘要: 在大坝地质勘察中, 压水试验是检测岩体渗透性的关键实验。随着科技的发展, 利用电脑和人工智能仪器进行压水试验的新方法日益成熟。本文通过介绍新型压水试验仪器, 理论计算和操作过程中存在的问题及解决方法, 同时结合苏丹Dagash大坝032号钻孔岩体的压水试验结果, 分析研究了吕荣值和岩体完整度之间的关系, 总结了利用吕荣值判断岩体裂隙发育情况的经验, 为类似工程提供一定的参考。关键词: 大坝勘察; 压水实验; 吕荣值, 岩体裂隙0 序言压水试验理论虽然早就提出, 但受社会科技条件的限制, 试验方法以及试验结果经常差强人意。随着科技的发展, 尤其是电脑技术和人工智能技术的应用, 为压水试验方法自动化、精确化带来新契机。采用电脑智能系统自动记录数据、监控试验过程和处理压水试验数据的新方法比过去人工手动记录、处理数据的旧方法减少了人为误差, 提高了压水试验成果的准确性和可靠性。
DLT 5331-2005 水电水利工程钻孔压水试验规程
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?