前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
绝缘油(变压器油)进行过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的绝缘强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。 配电变压器大都安装在露天环境中,绝缘油(变压器油)受外界杂质、和空气接触以及设备本身运行温度较高的影响,使油的质量逐渐变坏。变质后的绝缘油(变压器油)就不会起到应有的绝缘、冷却作用。为防止因油质变坏而致使的安全运行受到影响,应对正常运行的配电定期采油样进行化验分析,并根据分析结果对油进行相应的处理。配电运行油化学监督的检验周期规定为至少每3年一次。 常规检验项目包括:酸值、水溶性酸、闪点、击穿电压、外状。应注意的是:若设备经常带负荷比较高,应在规定试验周期的基础上,增加检验次数;若经检验的项目某些指标明显接近所控制的极限值时,也应增加检验次数;由于运行油的质量随老化程度和所含杂质等条件的不同变化很大,通常不能单凭一种试验项目作为评价油质状态的依据。应根据所测定的几项主要特征指标进行
本人新人,弱弱的问下 一个新建电房,安装一套高压柜、一台SGB10-1000/10变压器、一套低压柜。那么关于变压器试验,我该套什么定额?电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系数不?因为有人和我说是一次设备本体试验,要乘以系数0.3。(关于变压器系统有个表:一次设备本体调试——30,附属高压二次设备试验——30,一次电流及回路检查——20,继电器及仪表试验——20)另外密集母线及高压电缆需要单独套试验的清单不?
摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
燃烧、耐热、环境适应试验
本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;
本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验
发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
请问10/0.4KV变压器出厂实验时,耐压值应该是多少伏啊?变压器出厂要做那些项目实验???做耐压实验时,高压侧用铁丝将三相短接起来,低压需要短接吗?变压器痴痴的声音是什么原因产生的啊?
变压器检修与高电压试验
应要更换电镀用软熔设备,现我厂要安装单相变压器和3-1变压器,我找不到相关的交接试验规范,所以请大侠们帮帮忙!!!谢谢!!!
气体继电器与压力释放阀试验报告
现有一台容量10kVA的工频试验变压器,额定电压是100kV,额定电流为0.1A,问题出来了,我想给一回10KV的电缆耐压(先不管电缆多长),需要加压为21.75kV,当我加压到这个值的时候,这台变压器所能提供的电流为多大?会不会大于0.1A???可不可以这样算:10/21.75=0.46A,,就是说这台变压器可以提供0.46A的电流???还是无论如何它的电流都不可能大于0.1A,因为它的额定电流已经是这么大了???求解!!!
项目)百龙滩电厂10KV变压器保护测控装置购置招标公告开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:广西 一、项目名称:10KV变压器保护测控装置购置项目二、招标编号:BLT-ZB-2012-11-001 三、项目简介及招标内容(一)招标人简介:大化水力发电总厂(大化电厂、百龙滩电厂)是广西桂冠电力股份有限公司下属的现代化骨干发电企业,下辖大化水电厂和百龙滩水电厂,总装机容量为64.8万千瓦,是广西电网的主要调峰厂之一。 大化水电站位于红水河中游的大化瑶族自治县县城,是红水河上兴建的第一座大型水电站,该电站的建设拉开了红水河梯级开发的序幕。电站一期装机容量400MW(远期600MW)。电站于1975年10月开始兴建,1983年12月1日一号机组正式并网发电,1985年6月工程建设竣工。1994年,为增强广西桂冠电力股份有限公司滚动开发红水河水能资源的实力,经国家电力部及广西壮族自治区体改委批
高导铜材项目干式变压器招标所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:安徽省铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目干式变压器日期:2013年1月14日招标编号:JCH20130352376铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目系经过项目审批部门备案的企业投资项目,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。1、招标内容:干式变压器 数量:6台,清单如下:设备名称 规格型号 数量干式变压器 SCB11-2000/10,2000kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式变压器 SCB11-2500/10,2500kVA10±2×2.5%/0.69kV;Dyn11;Uk=8% 1干式变压器 SCB11-1250/10,1250kVA10±2×2.5%/0.4kV;Dyn11;Uk=6% 1干式变压器 SCB11-2500/10,2500kVA
六氟化硫sf6变压器南京首次耐压试验成功 纽瑞德气体讯:因为六氟化硫气体具有较强的灭弧性能,是很好的绝缘气体,日前六氟化硫气体被广泛运用于高压变压器等输电设