1 变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2 变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
如果把变压器的二次输出电压降低15-20v,那是否会节电,再有对各种用电设备是否有影响?求高人解答!谢谢~~~~~~~~[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 编辑 ]
BK-100交流控制变压器,输入220V交流,有0、6、12、24、36V五档输出,在6V、36V两个端子上测得交流电压30V,这个正常。问题来了:为什么测得36V端子对地(电箱外壳)电压为交流116V,测得6V端子对地电压为交流96V,请高手分析?
下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输入电压高30V。 若按本图所示,用一台交流接触式调压器T1和一只初级220V,次级为双30V的电源变压器T2(要求T2功率大于用电器具的功率)串联使用,则可实现输出电压比输入电压提高90V。 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法是这样的:将电源变压器T2次级双30V首尾接线后,再和它的初级①连接。这样,T2便成一只自耦式升压器了。
请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。 本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。 请高手指点·!:handshake
这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意见要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。这个解答对吗?
10kV变压器,空载时电压输出正常,接入用户负载后,输出电压则偏电压,为何?1、更换配变后,电压正常。2、变压器回厂检查正常。我同事怀疑是匝间线圈有问题,电流大时发热导致绝缘导通,电压降低。(我认为绝缘导通应该是匝间短路了,不会导致电压降低)我估计是变压器内阻过大,但我同事说变压器内阻跟负载不是同一个数量级,应该不会导致低电压。(究竟变压器内阻对电压会产生多大的影响?)望各位前辈点拨,谢谢!
好像变压器二次侧短路 也就是阻抗为零 二次侧输出电压为零(不知道这句话正不正确)可是大电机的绕组阻抗也很小啊 既然负载阻抗为零 二次侧输出电压为零 那么接阻抗很小(近似为零)的大电机负载 变压器如何能保证它二次侧输出电压的稳定呢?
单位1250kVA的变压器二次侧输出总电流达到了1400A 电压不稳定了,离铭牌标注的额定电流是1804还是有点距离的,请问这是否是正常现象?
变压器输入电压和输出电压的相位关系变压器输入电流和输出电流的相位关系
型号sb11-1000kva/10、0.7kv Dd0/yn11一次是10千伏的,角接,二次两个绕组,一个星接,标注660v,还有一个是角接,没注明电压,是多少伏?400吗?
照片中的第5小题,我找到配电手册的P40,但还是不知道Uk%和工频耐受电压如何计算?麻烦哪位知道的给讲解一下。真心感谢。我前几天发过相同内容的帖子,因为沉下去了所以才重新发一次。不好意思。
10KV变压器为YY接法时候和DY接法时高压缺A相低压侧的电压各是多少?还有个问题比如低压A相对N线100V ,B相对零线220V,那么AB的线电压等于(100+220)在除以2 在乘以根号3就等于AB的线电压?