04D201-3室外变压器安装
现在好多配电房都是设置在地下室的。前几天遇到一项目2000Kva干式变压器进配电室,变压器基础离地300mm,变压器铭牌自重4.8T。请教一下如何安装?人防工程。吊车吊装下去。机械叉车进不去。买了个5T的地拖车。路边不平,又不好拖。大家出出主意有什么好办法,哪怕做个什么支架。难道非要用原始的钢管铺路推进去,三脚架倒链提上去吗?
如图,原设计于变压器出口处,即N排和PE排的前面。现业主要求更换为PE排与接地点处避开不平衡电流的测量,是否合适?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 编辑 04D201-3 室外变压器安装
我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试
大家给看看,预算是否合理..
请问变压器过程是怎样安装的?我看到很多图上变配电室门的宽度都比变压器尺寸要小,那请问大家都知道变压器是怎样安装的?是不是先把变压器放到变配电室再砌墙?
变压器室标准图集中附设式变压器室,变压器高式,低式安装均有. 同容量的低式肯定土建造价比高式低. 高式还有采用的必要吗? 实际运行通风差距导致的影响大吗? 大家设计时是否优先选低式?
一本变压器的书[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 编辑 ]
干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。
请教一个电力变压器安装方案的问题,现在一个10KV供电项目,总计算功率1200KVA,有200KW到1KW电机若干台,现在是用一个1250KVA的变压器,还是用2台630KVA的变压器,现在拿不定主意,请教各有经验的师傅们,指点一下,各有什么优缺点,正常应该选用哪种方案,谢谢。
在110KV变电所施工中,主变压器安装流程是很关键的,现把主变压器安装流程图贴上,供网友参考、讨论。
不知道大家做设计的时候有没有注意到变压器的摆放问题?大家有没有听过变压器的油阀一定要最靠近变压器房的门口,这样摆设就导致变压器的高压侧一定在变压器房的左侧(以观测者站在变压器房的门口为观测方向)!油阀在最靠近门口便于变压器喷油出线火灾的时候便于灭火(不知道大家有没有听过这样的说法?)欢迎大家多多指教!!谢谢!
各位网友: 大家好,我本是搞水利工程的,可现在做的水利标书中有一项清单是50KVA变压器的采购与安装,对我来说是个大难题了!哪位高手能帮帮我啊?谢谢!在这里回帖或发至ttgs@163.com,不胜感激!
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离。这个标准来源是那一个国家规范?
1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。 5、 新装或大修后的变压器新投入运行时,应空载运行24小时之后才能带负荷运行。 6、 无载调压的变压器载变换分接开关位置后,应测量各相的直阻,所测得的值相差不 应超过2%。备用及并列运行变压器的分解开关位置应与运行中变压器的分接开关位置相同。 7、 采用熔断器保护的变压器,100KVA以下者一次侧熔丝的额定电流为变压器一次额 定电流的2~3倍;100KVA以上者一次熔丝的额定电流为变压器一次电流的1.5~2倍。二次熔丝的额定电流等