我厂急需2500KVA 三相输入 单相输出 换能变压器有意者请来电015926332217 傅先生027 88118745 柯经理谢谢
每个采用“沟槽”技术的“场终止”型IGBT由几千个晶体管单元构成(见图2)。平板模块的外壳见图3。借助于IGBT,这种配置能够适应电网以及具有宽的输入电压范围。 对于100%负载不平衡的情况,相电压差低于2%。深入的计算机辅助设计(CAD)研究已经能够实现对元器件的分布、大小、可及性和EMC等级进行优化。 ·蓄电池充电;·逆变器功能和效率;选择内部直流电压电平来优化以下各项机能:(6)直流电压电平和滤波器的尺寸另外,滤波电容器要垂直安装,以避免电解液外泄并有助于进步透风机能。 六单元IGBT装配在共用基座上的单个外壳中。 (2)六单元IGBT的特性IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种MOS晶体管控制的双极晶体管。 ③启动发电机组时的输入电流限流图9 宽阔的输入电压范围数字电压控制技术结合六单元IGBT一起提供了宽阔的输入电压范围(见图9)并与所有类型的供电设备和含有各种*的电网兼容,因此
变压器输入电压和输出电压的相位关系变压器输入电流和输出电流的相位关系
变压器制作流程详解
有个变压器(10.5KV/0.3kv)高压两个独立绕组,低压有两个独立绕组,低压为镇流柜供电.为什么高压要两个绕组呢?
1 变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2 变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。在线等,谢谢各位!
比如变压器容量是630KVA,所能的负载一般是多少各KW,按常规的速算,一般按系数0.9~0.95,*变压器的容量=负载功率(KW)。是这么各算法吗?
如果把变压器的二次输出电压降低15-20v,那是否会节电,再有对各种用电设备是否有影响?求高人解答!谢谢~~~~~~~~[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 编辑 ]
下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!
去年六七月铜价格上涨,在采购SCB10-1250/10变压器时,各厂家报价差距很大,问价格高厂家怎么回事?回答说,有些厂变压器绕组是用铝线制作.由于经济上考虑,采用价格便宜的厂家,采购回来,发现名牌上重量与其他厂家技术手册上重量有比较大差别,请问怎样才能判别变压器高压绕组是用铝线制作的呢?
各位高手,小弟正在母桥制作,没什么经验,请教110kV变压器10kV母桥制作有什么诀窍或者说最关键的要注意什么才能又快又好的完成.谢谢了!!
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
今天给10KV变压器做了交接试验,一切都没有问题,无论是绕组的绝缘电阻还是变压比之类的要求试验都通过了。为什么在供电的时候低压侧输出的电压严重不平衡呢?A相239V,B相175V,C相却79V。求高手解释下。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:42 编辑 ]
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。这个解答对吗?
需要通过一个整流变压器给三个直流电动机供电,因此想采用1个输入绕组,3个输出绕组的结构。如果采用单独的整流变分别供电,各自的容量计算分别为820,380,400kVA。但是在同一时刻,最多只有2个电动机运行请假各位大虾:在这种情况下,采用一个整流变供电时,总的变压器容量应当如何计算?